February 22 2019 16:23:38

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.
http://www.artishok-shop.ru купить мужской букет из продуктов.
26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,547
· Новый пользователь: Saffriiko
Просмотр темы
 
Наконечники для ВВГнг
Сварог
Подскажите пожалуйста. В школе заменили щиты освещения и проводку. Специалист из энергосервиса требует установить наконечники на кабеля подключенные к автоматам (кабель ВВГнг 5х16 ввод, отходящие 4, 2,5 и 1,5 мм2). Вопрос - обязательны наконечники на все отходящие кабеля, и если на один автомат идёт 2 отходящих то обязательно на них наконечники? Заранее благодарю.
 
mu16
Зачем вообще наконечники на жесткие однопроволочные жилы? Лишнее переходное сопротивление - только вред.
 
Сварог
Вот и я хочу задать вопрос специалисту " для какой цели", нормативные документы и т. д. Может ещё облудить заставит?
 
Сварог
Ребята поможите кто может, в понедельник сдача объекта . Подскажите что мне делать с установкой этих наконечников !! Просто СОС какойто!!!
 
Петро
Если у вас обычные автоматы, ну которые на дин-рейку, то они предназначены для непосредственного подключения проводников, это можно найти в тех. документации на автоматы. Если у вас не было никаких договоренностей на предмет наконечников, то вы не должны были их ставить. Ну а если ваш заказчик упрется - постарайтесь его убедить, а если не получится - я не знаю, какие там у вас рычаги воздействия, но никакие нормативные документы этих наконечников не требуют.
Изменил(а) Петро, 17-01-2014 16:47
 
Сварог
Автоматы обычные, кабеля обычные, даже электрики обычные, специалист необычный. Буду требовать нормативные документы от представителя энергосервиса.
 
Балышев Андрей
Доброго времени суток! Жилы кабеля марки ВВГнг монолитные. Наконечники в таком случае не применяются. Интересно, какие документы предоставит этот Специалист.
 
dispatcher
Балышев Андрей написал:
Доброго времени суток!
 Не надоело в каждом посте о сутках писать?
 
Перейти на форум:
18,157,331 уникальных посетителей Top