Просмотр темы
 
Наконечники для ВВГнг
Сварог
Подскажите пожалуйста. В школе заменили щиты освещения и проводку. Специалист из энергосервиса требует установить наконечники на кабеля подключенные к автоматам (кабель ВВГнг 5х16 ввод, отходящие 4, 2,5 и 1,5 мм2). Вопрос - обязательны наконечники на все отходящие кабеля, и если на один автомат идёт 2 отходящих то обязательно на них наконечники? Заранее благодарю.
 
mu16
Зачем вообще наконечники на жесткие однопроволочные жилы? Лишнее переходное сопротивление - только вред.
 
Сварог
Вот и я хочу задать вопрос специалисту " для какой цели", нормативные документы и т. д. Может ещё облудить заставит?
 
Сварог
Ребята поможите кто может, в понедельник сдача объекта . Подскажите что мне делать с установкой этих наконечников !! Просто СОС какойто!!!
 
Петро
Если у вас обычные автоматы, ну которые на дин-рейку, то они предназначены для непосредственного подключения проводников, это можно найти в тех. документации на автоматы. Если у вас не было никаких договоренностей на предмет наконечников, то вы не должны были их ставить. Ну а если ваш заказчик упрется - постарайтесь его убедить, а если не получится - я не знаю, какие там у вас рычаги воздействия, но никакие нормативные документы этих наконечников не требуют.
Изменил(а) Петро, 17-01-2014 16:47
 
Сварог
Автоматы обычные, кабеля обычные, даже электрики обычные, специалист необычный. Буду требовать нормативные документы от представителя энергосервиса.
 
Балышев Андрей
Доброго времени суток! Жилы кабеля марки ВВГнг монолитные. Наконечники в таком случае не применяются. Интересно, какие документы предоставит этот Специалист.
 
dispatcher
Балышев Андрей написал:
Доброго времени суток!
 Не надоело в каждом посте о сутках писать?
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,608,386 уникальных посетителей Top