Сварог
Подскажите пожалуйста. В школе заменили щиты освещения и проводку. Специалист из энергосервиса требует установить наконечники на кабеля подключенные к автоматам (кабель ВВГнг 5х16 ввод, отходящие 4, 2,5 и 1,5 мм2). Вопрос - обязательны наконечники на все отходящие кабеля, и если на один автомат идёт 2 отходящих то обязательно на них наконечники? Заранее благодарю.
 
mu16
Зачем вообще наконечники на жесткие однопроволочные жилы? Лишнее переходное сопротивление - только вред.
 
Сварог
Вот и я хочу задать вопрос специалисту " для какой цели", нормативные документы и т. д. Может ещё облудить заставит?
 
Сварог
Ребята поможите кто может, в понедельник сдача объекта . Подскажите что мне делать с установкой этих наконечников !! Просто СОС какойто!!!
 
Петро
Если у вас обычные автоматы, ну которые на дин-рейку, то они предназначены для непосредственного подключения проводников, это можно найти в тех. документации на автоматы. Если у вас не было никаких договоренностей на предмет наконечников, то вы не должны были их ставить. Ну а если ваш заказчик упрется - постарайтесь его убедить, а если не получится - я не знаю, какие там у вас рычаги воздействия, но никакие нормативные документы этих наконечников не требуют.
Изменил(а) Петро, 17-01-2014 16:47
 
Сварог
Автоматы обычные, кабеля обычные, даже электрики обычные, специалист необычный. Буду требовать нормативные документы от представителя энергосервиса.
 
Балышев Андрей
Доброго времени суток! Жилы кабеля марки ВВГнг монолитные. Наконечники в таком случае не применяются. Интересно, какие документы предоставит этот Специалист.
 
dispatcher
Балышев Андрей написал:
Доброго времени суток!
 Не надоело в каждом посте о сутках писать?
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,731 уникальных посетителей Top