Здравствуйте! Имеется двухтрансформаторная ТП 10/0,4 (ТМЗ 1000 КВА). Один из потребителей по 0,4 питается двумя АВВГ 4*150 с первого тр-ра. Кабели эксплуатировались на пределе и позднее он получил разрешение на увеличение мощности и завел в ТП еще один АВВГ 4*150. Его подключили на второй тр-р и подали напряжение. И вот после этого нагрузка на обеих тр-рах,которая раньше различалась на 200-300 А,чудесным образом выровнялась...(даже стрелки амперметров двигались как наша сборная по синхронному плаваниюGrin) Поскольку такого на этой ТП не было никогда,начали разбираться. Оказалось,в своём ВРУ этот "потребитель" к своим двум старым кабелям, подключенным вместе к общему шинопроводу,присоединил и этот новый кабель,идущий от другого тр-ра!!! Иными словами,запараллелил подстанцию по 0,4. Слава Богу,догадался сфазировать кабели. На наше изумленное молчание от увиденного,он пояснил,что таким образом хотел сделать резерв от другого тр-ра,а для полноценного АВР нету места и денех и т.д и т.п... Вот как бывает! Теперь осмелюсь спросить уважаемых специалистов,каким образом можно "отпорицать" этого "потребителя"? Ведь только в страшном сне может присниться электрику,когда он,отключив секцию в ТП и начав проверку отсутствия напряжения,не обнаруживает этого отсутствия... Извините за много букв. Благодарю за прочтение.
 
Medvedko
Ну не знаю, как его отпорицать. Покопаться в правилах - нарушение найти, наверное, можно. Но на будущее предусматривайте это на бумаге. Конечно, не мешало бы его штрафануть.
 
Topmo3
Юрыч написал:
... Оказалось,в своём ВРУ этот "потребитель" к своим двум старым кабелям, подключенным вместе к общему шинопроводу,присоединил и этот новый кабель,идущий от другого тр-ра!!! Иными словами,запараллелил подстанцию по 0,4. Слава Богу,догадался сфазировать кабели ...
 
Извините, но это ведь на уголовщину тянет ...
 
Micky
тут ему много что можно вменить. ПУЭ п.1.1.26, п.1.2.10 (2). Но! Вы ведь тоже виноваты. п.1.2.11 гласит "При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании". То есть, я так понимаю, вы должны были проконтролировать, куда он подключит этот кабель, и запретить, либо разрешить ввод в эксплуатацию.
 
dispatcher
За это морду бить надо! (с)
 
Topmo3
dispatcher написал:За это морду бить надо! (с)
 Ага ... желательно ногами ... чтоб руки не пачкать.
 
Юрыч
Micky написал:
То есть, я так понимаю, вы должны были проконтролировать, куда он подключит этот кабель, и запретить, либо разрешить ввод в эксплуатацию.
  Вы правы,должны были... Раньше это был один из градообразующих заводов со своим РП 10КВ на полста ячеек,15 ТП 10/0.4,в двух из которых стоят еще свои РУ 10КВ; все ТП были закольцованы как по 0,4,так и по 10КВ... Всё это было... Завода давно нет,на его площадях и в корпусах разместились разномастные фирмы,конторы,ремесленные мастерские,торгаши,мошенники и проч. "бизнесмены", осталось 10 подстанций,питающих около 200 различных потребителей. Расчетные счетчики стоят на границе ответственности,т.е. в ТП на отходящих фидерах. Абонент "выбивает" дополнительные мощности,тянет свой кабель в ТП,ему ставят и регистрируют учет,электрику дается команда на включение... Здесь,в ТП всё по "электрическому" закону,а на том конце кабеля - частная собственность,которая охраняется уже другим законом и мало интересна двум!!! электрикам,которые и обслуживают это хозяйство за символические 15тыр. Вот и всё,уважаемые коллеги. Еще раз, благодарю всех откликнувшихся. С наступающим Новым годом нас!
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,886,378 уникальных посетителей Top