Вот как бывает!
Юрыч
Здравствуйте! Имеется двухтрансформаторная ТП 10/0,4 (ТМЗ 1000 КВА). Один из потребителей по 0,4 питается двумя АВВГ 4*150 с первого тр-ра. Кабели эксплуатировались на пределе и позднее он получил разрешение на увеличение мощности и завел в ТП еще один АВВГ 4*150. Его подключили на второй тр-р и подали напряжение. И вот после этого нагрузка на обеих тр-рах,которая раньше различалась на 200-300 А,чудесным образом выровнялась...(даже стрелки амперметров двигались как наша сборная по синхронному плаваниюGrin) Поскольку такого на этой ТП не было никогда,начали разбираться. Оказалось,в своём ВРУ этот "потребитель" к своим двум старым кабелям, подключенным вместе к общему шинопроводу,присоединил и этот новый кабель,идущий от другого тр-ра!!! Иными словами,запараллелил подстанцию по 0,4. Слава Богу,догадался сфазировать кабели. На наше изумленное молчание от увиденного,он пояснил,что таким образом хотел сделать резерв от другого тр-ра,а для полноценного АВР нету места и денех и т.д и т.п... Вот как бывает! Теперь осмелюсь спросить уважаемых специалистов,каким образом можно "отпорицать" этого "потребителя"? Ведь только в страшном сне может присниться электрику,когда он,отключив секцию в ТП и начав проверку отсутствия напряжения,не обнаруживает этого отсутствия... Извините за много букв. Благодарю за прочтение.
 
Medvedko
Ну не знаю, как его отпорицать. Покопаться в правилах - нарушение найти, наверное, можно. Но на будущее предусматривайте это на бумаге. Конечно, не мешало бы его штрафануть.
 
Topmo3
Юрыч написал:
... Оказалось,в своём ВРУ этот "потребитель" к своим двум старым кабелям, подключенным вместе к общему шинопроводу,присоединил и этот новый кабель,идущий от другого тр-ра!!! Иными словами,запараллелил подстанцию по 0,4. Слава Богу,догадался сфазировать кабели ...
 
Извините, но это ведь на уголовщину тянет ...
 
Micky
тут ему много что можно вменить. ПУЭ п.1.1.26, п.1.2.10 (2). Но! Вы ведь тоже виноваты. п.1.2.11 гласит "При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании". То есть, я так понимаю, вы должны были проконтролировать, куда он подключит этот кабель, и запретить, либо разрешить ввод в эксплуатацию.
 
dispatcher
За это морду бить надо! (с)
 
Topmo3
dispatcher написал:За это морду бить надо! (с)
 Ага ... желательно ногами ... чтоб руки не пачкать.
 
Юрыч
Micky написал:
То есть, я так понимаю, вы должны были проконтролировать, куда он подключит этот кабель, и запретить, либо разрешить ввод в эксплуатацию.
  Вы правы,должны были... Раньше это был один из градообразующих заводов со своим РП 10КВ на полста ячеек,15 ТП 10/0.4,в двух из которых стоят еще свои РУ 10КВ; все ТП были закольцованы как по 0,4,так и по 10КВ... Всё это было... Завода давно нет,на его площадях и в корпусах разместились разномастные фирмы,конторы,ремесленные мастерские,торгаши,мошенники и проч. "бизнесмены", осталось 10 подстанций,питающих около 200 различных потребителей. Расчетные счетчики стоят на границе ответственности,т.е. в ТП на отходящих фидерах. Абонент "выбивает" дополнительные мощности,тянет свой кабель в ТП,ему ставят и регистрируют учет,электрику дается команда на включение... Здесь,в ТП всё по "электрическому" закону,а на том конце кабеля - частная собственность,которая охраняется уже другим законом и мало интересна двум!!! электрикам,которые и обслуживают это хозяйство за символические 15тыр. Вот и всё,уважаемые коллеги. Еще раз, благодарю всех откликнувшихся. С наступающим Новым годом нас!
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,280,117 уникальных посетителей Top