October 14 2019 10:40:09

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 33

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Из 220 в 380 возможно ли?
sdk-accc
Добрый день, купили парогенератор в хамам (турецкую баню) harvia HGX15, выбирали по кубатуре помещения. Начали подключать, оказалось он расчитан на подключение к трехфазной сети 380, в ч.доме есть только 220, на столбах идут тоже только по 2 провода, тоесть подключиться к 380 не представляется возможным. Посоветуйте, как поступить? есть ли преобразователи и будет ли парогенератор с ними работать.
Поменять на менее мощный не представляется возможным, т.к. его просто не хватит по кубатуре(
sdk-accc присоединил изображение:
hgx_taulukko_ruet.jpg
 
Topmo3
sdk-accc написал:... Посоветуйте, как поступить?..
 
Подключите по средней схеме, т.е. ставите перемычку на все три линии (L1, L2 и L3), подключаете "фазу".
Внимание: Убедитесь, что Ваша сеть рассчитана на такую нагрузку!
Удачи. Smile
Topmo3 присоединил изображение:
1_27.jpg
 
Topmo3
Topmo3 написал:Внимание: Убедитесь, что Ваша сеть рассчитана на такую нагрузку!
 
Если Ваша сеть не потянет такой ток ... никакие преобразователи Вам не помогут ... имхо.
Они (преобразователи) будут "сосать" ток не меньше.
Для пробы, можете подключить по нижней схеме ... имхо ... будет работать, только дольше.