Помогите! Свет мигает в 2 подъездах из 4
Frozentrot
Здраствуйте!! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой!! Попросили разобраться с проблемой мигания света. Свет мигает во всех квартирах 3, 4 подъезда, в казначействе, и в ТСЖ, при запуске кондиционера в казначействе!! Думал в начеле что казначейство несеметрично распределии нагрузку (все на одну фазу), но визуально там все распределено, нагрузку по фазам не проверял небыло клещей. Потом занялся проверкой вводной цепи меня смущают нули, на вводном кабеле 3,4 подъезда и перемычки ноль (гибкий квадрат 20 небольше) припаян к броне кабеля скручены между собой и както вяло прицеплены на корпус! Ноль кабеля 1,2 подъезда т такой же вялый, но на щитовую 3 подъезда ноль взяли с резервного кабеля ноль нормальный!! Дергал электрика с ЖКХ он упирается что ноль вводного кабеля 1,2 подъезда нормальный и через него запитан ноль 3,4 подъезда! Завтра могу зафотать эти нули!! Че посоветуете что еще может быть??
Frozentrot присоединил изображение:
shema_11.jpg
 
Troy
Frozentrot написал:
Свет мигает во всех квартирах 3, 4 подъезда, в казначействе, и в ТСЖ, при запуске кондиционера в казначействе
 Ну если во всех, а не на одной или двух фазах, то ноль вроде как ни при чем. Но все-таки на предмет перекоса надо все тщательно проверить. Ну и может быть кондиционер ну слишком мощный или не совсем исправный, если так сильно сеть садит.
Да, а вообще - ноль приходит хороший? Может быть, он на другом конце отгорел? Повторное заземление ближайшее где? Насколько оно качественное?
Изменил(а) Troy, 02-12-2013 12:04
 
Frozentrot
Ноль неважный на ввдном кабеле 3,4 его или рвали или подгорал, а 1,2 более менее но его ведать усиливали намотан еще гибкий медный провод(может память подводит)! Заземление только на вводных щитовых!! Мощность кондиционера не смогли мне назвать! Если получиться сеня схожу зафотаю ноль.
 
Frozentrot
Сеня замерял клещями получилась такая интересная картина, в казначействе нагрузка была такая 1фаза 0.25А, 2 фаза 0.92А, 3фаза 6.29А (замеры проводил в 7 вечера оборудование практически все было отключено, 6 ампер ведать у них бирет сервер). Самое интересное в том что когда включается кондиционер нагрузка подскакивает до 8А (пусковой ток вероетнее всего клещи не успевают заметить) потом медленно растет до 20А после сразу начинает падать постепенно до 11А и гдето через минуту снова падает на 6А, самое интересное в том что во время этого цикла напряжение на одной фазе возрастает до 230В на двух других падает на 220В, в нормальном режиме 226В. Это может быть если у них стоит какой-нибудь стабилизатор напряжения на помещение с сервером?
 
dispatcher
Напряжение у вас нормальное. А в подъездах в это время какое оно? И что значит мигают? Люминесцентные лампы мигают или лампы накаливания мигают? С какой частотой, насколько сильно?
 
dispatcher
Frozentrot написал:
Это может быть если у них стоит какой-нибудь стабилизатор напряжения на помещение с сервером?
 Да, если стабилизатор ступенчатый, то во время коммутаций возможны "мигания".
 
Frozentrot
dispatcher написал:
Напряжение у вас нормальное. А в подъездах в это время какое оно? И что значит мигают? Люминесцентные лампы мигают или лампы накаливания мигают? С какой частотой, насколько сильно?
 
Напряжение я замерял именно на вводе 3,4 подъезда, смысл в том что во время работы кондиционера несеммитричное напряжение! Свет мигает с запуском кондиционера! лумининисцентные точно, сам видил, все жильцы говорят что мигает у них, какие у них лампы незнаю!!
 
dispatcher
Несимметричное - это когда на одной фазе 180, а на другой 250. А если на одной 230, а на другой 210 - это нормальное напряжение. Если мигает только при запуске - значит кабель слабоват. Вообще неправильно то, что у вас ТСЖ и казначейство подключены шлейфом после подъездов. По-хорошему, их надо запитать отдельной линией, тогда влияние на домовую сеть относительно мощного электроприемника, которым у вас является кондиционер, заметно ослабнет, и лампочки во время его запуска в доме мигать не будут.
 
Frozentrot
Это такта неправильно, но их не заставишь отдельный кабель тянуть, кабель наврядли перегружен, максимальная нагрузка по фазе, на которой кондиционер, около 35-40 Ампер.
 
Alipapa
Frozentrot написал:
Это такта неправильно
 Что такое такта и почему неправильно? Когда лампочки мигают, какое на них напряжение?
их не заставишь отдельный кабель тянуть
 Ну тогда такая судьба ваша - терпеть
 
Troy
Сделайте так:
Troy присоединил изображение:
shema_11.gif
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,545 уникальных посетителей Top