SH_Mixail
Нужно помощь!!
Поставил анализатор качества электрической энергии на ячейку, от которой запитана общага. у жильцов жалобы на мерцание ламп и в целом на качество (якобы горят электроприборы). Есть информация о том что с ними запитан еще крупный потребитель (какой именно, и запитан ли от той же ячейки или просто на той же ТП неизвестно).
Как и ожидалось, прибор показал превышение кратковременной дозы фликера, проблема в том, что превышение слишком высокое. По фазе С ее значение колебалось в районе 33! хотя по ГОСТ максимально допустимое 1,38. по остальным фазам и между фазами значение находится в разумных пределах. напряжение чуть выше нормативного, нагрузка симметрична.
Возник вопрос: может ли такое быть, или же что то с прибором (подключение или настройки)?? если может, то как можно это поправить??
 
mu16
Как у вас обстоят дела с распределением нагрузки по фазам, в каком состоянии нулевой провод, особенно на вводе в здание и особенно в месте подключения? Имеется ли повторное заземление на вводе и в каком оно состоянии? Если со всем этим делом будет порядок, то скорее всего жалобы резко уменьшатся и ваши фликеры тоже.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,691 уникальных посетителей Top