September 26 2018 05:35:31
Просмотр темы
 
стабилизатор напряжения 220в
жилдас
Доброго утра всем!!! Подскажите пожалуйста, на объекте надо установить какой-нибудь стабилизатор напряжения, так как из-за частых скачков по напряжению и амперажу выгорают приборы управления пожарной сигнализации?
 
Петро
Вам тоже доброго утра. Вот, выбирайте: http://ele-market...?cat=stab1
При выборе мощности в вашем случае нужно подсчитать суммарную мощность электроприборов, которые вы собираетесь подключать к выходу стабилизатора. Но так как мощность эта будет в ваттах (Вт), а мощность стабилизаторов напряжения обычно указывается в вольт-амперах (ВА), то для перевода первых во вторые вам надо будет посчитанную суммарную мощность умножить примерно на 1.4. То есть, если ваших устройств сигнализации (к примеру) 15 штук по 150 Вт, то мощность стабилизатора должна быть не менее 15*150/0.7=3150 BA. Но так как стабилизаторы обычно выпускаются на мощности ряда 1,2,3,5,8,10..., то получается, что нам будет нужен стабилизатор на 5 кВА.
Но здесь может быть подойдет и на 3 кВА. Дело в том, что число 0.7 (так называемый cos(ф)) - это число взято приблизительно, оно зависит от индуктивно-емкостных характеристик нагрузки, и для разных электроприемников может принимать разные значения в диапазоне от 0 до 1. Поэтому, если реальный косинус фи вашей нагрузки будет, к примеру, 0.75 или выше, то можете смело брать стабилизатор на 3 кВА.
Теперь о качестве напряжения на выходе. Существует два основных типа стабилизаторов: с плавным и со ступенчатым регулированием. Несомненно, стабилизатор плавного регулирования имеет более качественные показатели точности, но он обычно дороже. Для сравнения можно взять стабилизаторы Энергия СНВТ-3000/1 и UPower АСН-3000. Оба стабилизатора хороши, надежны, но первый точнее, а второй дешевле.
 
Alex2446
Добрый день!

Имеется следующая проблема со стабилизатором напряжения Ресанта 20 кВт. Поставил в частный дом по рекомендованной схеме - после счетчика, перед УЗО. При подключении нагрузки на выходе порядка 5-7 кВт примерно через 6-7 часов работы выбивает УЗО. Если нагрузки не давать, то все нормально. Пытался выяснить причину у производителя - ответить не смогли. Возил стабилизатор в сервисный центр - проверили, по их заключению все в норме.

Вопрос - в чем может быть причина?

Заранее спасибо знатокам подобного рода проблем.
 
Петро
Так причем тут стабилизатор, когда выбивает УЗО, которое после него стоит? Смотрите проводку, нигде ли ноль с землей не перепутали, нигде ли нет утечки. У вас точно УЗО, не дифавтомат? Может быть он от перегрузки выбивает. Какой тип и номинал вашего УЗО? Можете все подробно написать?
 
Medvedko
Конечно, стабилизатор тут никаким боком не может быть причиной срабатывания УЗО. Давайте все данные вашего УЗО. И обратите внимание на те электроприборы, у которых возможна утечка на корпус.
 
Alex2446
Спасибо откликнувшимся!
В выходные поеду посмотрю все подробно по УЗО и напишу.

Дело еще в том, что до подключения стабилизатора все работало нормально и УЗО не вышибало, даже под нагрузкой. Электроприборы были подключениы те же.

Но как только подключаешь стабилизатор проблема возникает. Загадка какая-то.
 
mu16
Если рассматривать, что изменилось, то изменился ток. Если у вас напряжение было заниженное, то потребляемый ток был меньше. Поэтому, если у вас УЗО комбинированное, т.е. с функциями автомата, и если оно не совсем правильно подобрано, то оно выбивает по перегрузке. Второй вариант - стабилизатор релейный, во время коммутаций происходят переходные процессы, которые и вызывают срабатывание УЗО. В этом случае нужно либо часть нагрузки подключить мимо УЗО, либо через отдельное УЗО или автомат. Также у УЗО есть разновидности, может быть тип выбран неправильно. Чтобы вы были в курсе, советую ознакомиться со статьей: http://zametkielectrika.ru/tipy-uzo/
 
Alex2446
Установлено УЗО следующего типа (на фото). Может имеет смысл поменять на 63А либо 80А и типа другого, например А?

Что посоветуете?

Заранее благодарен.
Alex2446 присоединил изображение:
imag0137.jpg
 
Medvedko
Вряд ли замена УЗО на другой тип что-то даст, хотя если есть возможность, то попробуйте конечно. Увеличение номинального тока тоже не изменит чувствительности УЗО, здесь ключевое значение 30 мА - ток утечки. Здесь важно найти место утечки. То, что без стабилизатора не выбивает, пусть вас не смущает: напряжение стало чуть выше - утечка увеличилась, простое объяснение. Попробуйте отходящие линии поочередно подключать мимо УЗО, так локализуете линию, которая воду мутит, ну а дальше уже каждый электроприемник отдельно. Особо обратите внимание на те, которые с водой работают, те, у которых есть двигатели, компрессоры и т.д.
 
Alex2446
Может быть все-таки дело в стабилизаторе? Выбивает УЗО во-первых не сразу, а через 6-8 часов работы и такое ощущение, что после щелчков в самом стабилизаторе. И опять-таки, если в обход стабилизатора через байпас, то все нормально даже с увеличением нагрузки. Если все-таки дело в стабилизаторе, то может кто-то посоветует другой стабилизатор, не Ресанту, т.к. судя по отзывам Ресанта (именно эта модель) часто пробивает на корпус, что может являться причиной срабатывания УЗО. Либо Ресанту другой модели, которая по вашему опыту работает нормально вместе с УЗО (независимо от того где стоит - до или после УЗО).

Кстати когда ставил данный стабилизатор после УЗО, то его выбивало сразу (моментально), даже стабилизатор не успевал выйти на нагрузочную мощность.

Спасибо!
 
Medvedko
То, что выбивает после щелчков - логично. В момент коммутации происходит резкое изменение напряжения - возможно, даже с кратковременным разрывом цепи. Когда коммутация происходит в моменты, близкие к максимумам синусоиды, это может приводить к ложным срабатываниям УЗО. Другой стабилизатор: электромеханический, регулирующий плавно, без щелчков, пример: http://ele-market.ru/product.php?product=snvt-20000. Что еще можно попробовать - параллельно выходу стабилизатора включить конденсатор бумажный емкостью порядка полусотни (в общем, чем больше, тем лучше) микрофарад напряжением не меньше 400 В. Он должен будет съедать эти коммутационные импульсы. Третий вариант - разделить нагрузку, например, подключить ее через два отдельных УЗО.
Изменил(а) Medvedko, 06-11-2013 09:52
 
Alex2446
А если поставить тиристорный стабилизатор, насколько вероятно, что проблема решится?

Спасибо!
 
Medvedko
Ну если возьмете дорогой тиристорный, в котором коммутация происходит в моменты перехода синусоиды тока через 0, то наверное, на 50%. То есть, если проблема в коммутации - то решится, если в чем-то другом - нет.
 
Балышев Андрей
Доброго времени суток! Стабилизатор напряжения нужно выбирать из расчета потребления приборов, которые будут использоваться на строительной площадке, плюс немного запаса по току для стабилизатора напряжения.
 
Alex2446
Всем привет. Скажу вам, что тиристорный стабилизатор - это действительно стабилизатор. В общем, еще с месяц я тогда помучался, да и купил себе 15-киловаттный Энергия Classic. Вот здесь, если кому надо, продаются: http://ele-market.ru/product.php?product=classic-15000. 220 Вольт дает при любом напряжении на входе. Не гудит, не шумит. Любые колебания в сети - ему нипочем. Ложные отключения УЗО прекратились, теперь отключается только тогда, когда надо. Вот уже скоро два года будет, как мои мученья прекратились. Так что спасибо вам за советы, они оказались кстати.
 
Alex2446
Добрый вечер. Для газового котла стабилизатор можете посоветовать? Дело в том, что во флигеле отдельное отопление, нужен отдельный стабилизатор, напряжения там не хватает сильно. Подключен шлейфом от дома, поэтому чем больше в доме нагрузка, тем напряжение там меньше. Следующим летом проведу туда от столба, но пока надо перезимовать. Да и все равно стабилизатор для котла нужен.
 
Хозторгдом
Могу порекомендовать специально созданные для этого однофазные стабилизаторы напряжения "Энергия-АРС". Эти стабилизаторы выдают напряжение 220В при любом входном напряжении - от 120 до 270 В. Отклонение напряжения на выходе от нормы (т.е. от 220В) не более 4%. Отличительная особенность - очень быстрое реагирование, то есть при резком скачке напряжения стабилизатор мгновенно реагирует, и не допускает даже самого короткого превышения или понижения напряжения. При этом они очень тихие, их можно закреплять на стене, в корпусе стабилизатора снизу две розетки для удобства подключения электроприборов к нему.
Если собираетесь питать от стабилизатора только котел, то вам будет достаточно самой слабой модели, если еще что-то - берите помощней.
stab.hoztorgdom.ru/products/img/apc-2000_big.jpgstab.hoztorgdom.ru/products/img/apc-2000_big_2.jpg
Выбрать и заказать стабилизатор вы можете здесь: http://stab.hoztorgdom.ru/cat.php?cat=apc
Доставка по Москве нашим транспортом, в другие города - транспортными компаниями. Отгружаем в день заказа либо на следующий день, если заказ сделан во второй половине дня.
Изменил(а) Хозторгдом, 25-11-2015 13:06
 
Voltage
Развелось тут рекламщиков, куда ни плюнь попадешь в Энергию...
voltage-stab.ru - стабилизаторы напряжения и инверторы Энергия.
 
Хозторгдом
Вы и сами ее же рекламируете. И правильно. Надо поддерживать отечественного производителя качественной продукции.
http://hoztorgdom.ru/ - инструмент, стройматериалы, с доставкой
 
Хозторгдом
http://stab.hoztorgdom.ru/cat.php?cat=ach - к дачному сезону снижены цены на стабилизаторы напряжения серии АСН. Эти стабилизаторы отличаются исключительной надежностью и высоким быстродействием. Предназначены для использования там, где нет повышенных требований - то есть, для квартиры не годится, а для дачи, частного сектора самое то.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: smtri
16,691,966 уникальных посетителей Top