Нужен просчет проводки в цех
fxtr84
Всем привет и хороших выходных!
Мне нужна помощь в понимании цифр стоимости материалов и работ.
У меня есть цех. 50х50 метров. В цеху стоит щиток 380 Вт. Мощности есть. Моя потребляемая мощность 400 КВт.
От щитка в цехе проводок нет, нужно провести по станкам.
У меня 5 станков. 1 потребляет 285 КВт, 4 остальных по 25 КВт.
До Большого станка 100 метров. До остальных 4-х по 60.
Мне сейчас нужно понять, сколько это стоит. Материалы и работа. Кабели, рубильники и проч.
 
Medvedko
Начнем со стоимости кабеля до большого станка. Для мощности 285 кВт нужно 3 кабеля АВВГ сечением 120-150 кв.мм параллельно. Это вам обойдется примерно 70*300=21 т.р. То есть, кабель весь обойдется в 30-40 тыс. руб. Аппаратура - автоматы, опять же для большого станка автомат на 550 или 630А будет стоить минимум 10 тыс.р., т.е. всего будет около 15т.р. То есть получается, что с работой, вспомогательными и расходными материалами, сумма будет в районе 100 т.р. Ну а сколько точно - покажет смета.
 
fxtr84
Спасибо, большое!
То есть, если я забью в бюджет еще тысяч 30, то не ошибусь!
 
Петро
Ну если все отечественное, без наворотов, то не ошибетесь
 
fxtr84
Петро написал:
Ну если все отечественное, без наворотов, то не ошибетесь
 

Главная цель: понятие бюджета + надежность. Если в сумму 100к входит материал фирм не являющихся производителями полностью или частично, либо фирм с низким уровнем продукции, то буду рад информации, какими импортными материала затариться человеку, который будет мне это дело проводить.
Бюджет в общем нормальный. Если он увеличится в части материалов не страшно.
Факт в том, что до здания от подстанции идет материал отечественный. Если я поставлю внутри навороченные кабели и рубильники, смысл в них, если откажет внешняя система. Обязанность по замене которой на мне не лежит.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,666 уникальных посетителей Top