Мне нужна помощь в понимании цифр стоимости материалов и работ.
У меня есть цех. 50х50 метров. В цеху стоит щиток 380 Вт. Мощности есть. Моя потребляемая мощность 400 КВт.
От щитка в цехе проводок нет, нужно провести по станкам.
У меня 5 станков. 1 потребляет 285 КВт, 4 остальных по 25 КВт.
До Большого станка 100 метров. До остальных 4-х по 60.
Мне сейчас нужно понять, сколько это стоит. Материалы и работа. Кабели, рубильники и проч.
 
Medvedko
Начнем со стоимости кабеля до большого станка. Для мощности 285 кВт нужно 3 кабеля АВВГ сечением 120-150 кв.мм параллельно. Это вам обойдется примерно 70*300=21 т.р. То есть, кабель весь обойдется в 30-40 тыс. руб. Аппаратура - автоматы, опять же для большого станка автомат на 550 или 630А будет стоить минимум 10 тыс.р., т.е. всего будет около 15т.р. То есть получается, что с работой, вспомогательными и расходными материалами, сумма будет в районе 100 т.р. Ну а сколько точно - покажет смета.
 
fxtr84
Спасибо, большое!
То есть, если я забью в бюджет еще тысяч 30, то не ошибусь!
 
Петро
Ну если все отечественное, без наворотов, то не ошибетесь
 
fxtr84
Петро написал:
Ну если все отечественное, без наворотов, то не ошибетесь
 

Главная цель: понятие бюджета + надежность. Если в сумму 100к входит материал фирм не являющихся производителями полностью или частично, либо фирм с низким уровнем продукции, то буду рад информации, какими импортными материала затариться человеку, который будет мне это дело проводить.
Бюджет в общем нормальный. Если он увеличится в части материалов не страшно.
Факт в том, что до здания от подстанции идет материал отечественный. Если я поставлю внутри навороченные кабели и рубильники, смысл в них, если откажет внешняя система. Обязанность по замене которой на мне не лежит.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,512
· Новый пользователь: anna
17,330,252 уникальных посетителей Top