vv45
Добрый день, не могли бы вы высказаться по такому вопросу. Деревня. Ранним утром около 5 часов происходит скачок напряжения. Загорается трансформатор. Или загорается трансформатор и происходит скачок напряжения. А может и нет скачка. Стоит дом в нем никого нет. Нагрузка вся отключена. Дом загорается и сгорает до фундамента. Версия пожарного дознавателя - пожар в результате скачка напряжения. В подтверждение сплавленные провода. Ввод в дом был сделан кабелем по воздуху профессиональным электриком, далее в счетчик из счетчика на 5 автоматов. В момент пожара в доме никого нет. автоматы в положении выключено. Вопрос. Мог скачок напряжения вызвать пожар в описываемом случае? По факту: сгоревший трансформатор и один дом из 20 домов на этой линии. Больше никаких видимых следов.
 
dispatcher
Теоретически, если было большое перенапряжение, мог загореться, например, счетчик. Сплавленные провода - это, скорее, последствия, а не причина. Но трансформатор ведь тоже сгорел от чего-то. Возможно, что и правда было перенапряжение, и пробой, а этот дом сыграл роль разрядника, и защитил остальные дома.
 
vv45
dispatcher написал:
Возможно, что и правда было перенапряжение, и пробой, а этот дом сыграл роль разрядника, и защитил остальные дома.
 

Было! другой причины просто не просматривается, даже теоретически. Но тут новая заковыка. А как доказать перенапряжение? Ясно что электроснабжающая организация будет говорить, это от старости или от сырости. А дело серьезное. Дом сгорел, человек строил несколько лет и всё под хвост. Даже страховку не получить. Так как пожарник 100% напишет что причина - короткое замыкание.
 
dispatcher
Угу. Прямо вот трансформатор в то же самое время сгорел тоже от этого короткого замыкания? Может быть еще на хозяина дома трансформатор сгоревший повесить? Да даже если и замыкание, но оно произошло перед автоматами защиты, следовательно, не сработала защита энергоснабжающей организации. Они же проверяли подключение, пломбировали счетчик, составляли акт подключения. Хозяин должен получить страховку.
Изменил(а) dispatcher, 15-10-2013 12:54
 
vv45
dispatcher написал:
Хозяин должен получить страховку.
 

Жутко ошибаетесь. У нас страхуют от метеоритов, итд, но не от короткого замыкания. см п 8 http://www.rgs.ru/products/private_person/property/strahovanie_doma/notprotect/index.wbp
 
Alipapa
8.Задымления, плавления установленного инженерного электрооборудования и электропроводки вследствие короткого замыкания электрического тока, нарушений изоляции и при других авариях и неисправностях установленного инженерного электрооборудования и электропроводки, если это не явилось следствием воздействия страхового риска.
 Это относится к оборудованию хозяина, а здесь замыкание произошло до счетчика, а это ответственность поставщика. Если страховая компания пойдет в отказ - то в суд. Подавайте и на тех, и на других. А там пусть решают, кто должен платить - страховая компания, энергетики или никто.
 
vv45
Alipapa написал:
Если страховая компания пойдет в отказ - то в суд. Подавайте и на тех, и на других.
 

Как много людей произносят эту мантру - в суд. И что суд? Энергетики скажут он сам виноват, кабель старый был, сыро итд. Мы не причем. Трансформатор сгорел, просто совпало. У страховой вообще черным по белому написано, за короткие замыкания не отвечаем, вот если в ваш дом самолет упадет, тогда да. Когда они приходят заключать договор страхования вы думаете они что то объясняют. Большинство людей свято верят, что они застрахованы от всего. В реальности все эти страховые компании узаконенная форма отъема денег и больше ничего.
 
dispatcher
vv45 написал:
Энергетики скажут он сам виноват, кабель старый был, сыро итд. Мы не причем. Трансформатор сгорел, просто совпало. У страховой вообще черным по белому написано, за короткие замыкания не отвечаем, вот если в ваш дом самолет упадет, тогда да
 А вы как хотите - чтобы они покаялись и наперегонки побежали вам выплачивать компенсацию? Да, так и скажут. А вы должны свои аргументы собрать и предъявить. Жалобы, апелляции - через все это придется проходить. И победы вам тут никто не гарантирует. Не хотите - не подавайте. Вы для себя выяснили, от чего хата сгорела?
 
Петро
vv45 написал:
Вопрос. Мог скачок напряжения вызвать пожар в описываемом случае?
 Мог.
 
Micky
Теоретически, независимая электролаборатория может подтвердить перенапряжение. как причину пожара. но это тоже недешево. Они даже могут запросить сгоревший трансформатор для обследования. Если у вашего РЭС стоит АСКУЭ, она должна зафиксировать перенапряжение. Перенапряжение в любом случае является нарушением договора между Вами и ЭСО. не сгорел бы дом, сгорело бы что-нибудь другое. они должны отвечать за это. Посоветую почитать закон о правах потребителей (юридически перенапряжение - оказание некачественных услуг или продажа некачественного продукта). Отмазаться, типа "оно само", не смогут, так как устройства защиты от перенапряжений придуманы очень давно и стоят практически везде (ну кроме потребителей почему-то).
 
Micky
но лучше действительно обратиться в суд. Он должен назначить экспертизу. если виноват ответчик, оплачивает экспертизу он. еще привлечь свидетелей, которые видели, как вы отключали автоматы или Вы им говорили про отключение автоматов
 
usual
Не похоже, что скачок пробил всю изоляцию и вызвал пожар в одном доме, а в остальных 19 на этой же линии даже ни один холодильник не полетел.
Возможно, место подключения с паутинами или без них было намокшее или вообще сырое. 5 утра - время росы. В неотапливаемом деревянном углу очередная капля окончательно замкнула пространство между клеммами в любом удобном месте и случился пробой, но не мгновенный, как при коротыше гвоздем, а с медленным нарастанием тока - сначала по мокрой поверхности, потом по копоти и т.д.
Можно было грешить на слишком малое сечение проводов к дому, раз они начали плавиться, а защита на подстанции не срабатывала.
Но раз сгорел и Тр, значит его защита не работала вообще.
Резюме: в сгоревшем доме виноват владелец дома, в сгоревшем Тр виновата компания, обслуживающая подстанцию.
 
dispatcher
usual написал:
Не похоже, что скачок пробил всю изоляцию и вызвал пожар в одном доме, а в остальных 19 на этой же линии даже ни один холодильник не полетел.
 Почему же? Обычная ситуация. Проводка дома взяла на себя функцию разрядника.
usual написал:
Можно было грешить на слишком малое сечение проводов к дому, раз они начали плавиться, а защита на подстанции не срабатывала.
 Поплавилось от пробоя, а не от перегрузки. Да и от перегрузки в каком-то одном доме защита подстанции не может и не должна срабатывать.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,508
· Новый пользователь: Sfgiikool
17,308,248 уникальных посетителей Top