сгорел конечный потребитель
vv45
Добрый день, не могли бы вы высказаться по такому вопросу. Деревня. Ранним утром около 5 часов происходит скачок напряжения. Загорается трансформатор. Или загорается трансформатор и происходит скачок напряжения. А может и нет скачка. Стоит дом в нем никого нет. Нагрузка вся отключена. Дом загорается и сгорает до фундамента. Версия пожарного дознавателя - пожар в результате скачка напряжения. В подтверждение сплавленные провода. Ввод в дом был сделан кабелем по воздуху профессиональным электриком, далее в счетчик из счетчика на 5 автоматов. В момент пожара в доме никого нет. автоматы в положении выключено. Вопрос. Мог скачок напряжения вызвать пожар в описываемом случае? По факту: сгоревший трансформатор и один дом из 20 домов на этой линии. Больше никаких видимых следов.
 
dispatcher
Теоретически, если было большое перенапряжение, мог загореться, например, счетчик. Сплавленные провода - это, скорее, последствия, а не причина. Но трансформатор ведь тоже сгорел от чего-то. Возможно, что и правда было перенапряжение, и пробой, а этот дом сыграл роль разрядника, и защитил остальные дома.
 
vv45
dispatcher написал:
Возможно, что и правда было перенапряжение, и пробой, а этот дом сыграл роль разрядника, и защитил остальные дома.
 

Было! другой причины просто не просматривается, даже теоретически. Но тут новая заковыка. А как доказать перенапряжение? Ясно что электроснабжающая организация будет говорить, это от старости или от сырости. А дело серьезное. Дом сгорел, человек строил несколько лет и всё под хвост. Даже страховку не получить. Так как пожарник 100% напишет что причина - короткое замыкание.
 
dispatcher
Угу. Прямо вот трансформатор в то же самое время сгорел тоже от этого короткого замыкания? Может быть еще на хозяина дома трансформатор сгоревший повесить? Да даже если и замыкание, но оно произошло перед автоматами защиты, следовательно, не сработала защита энергоснабжающей организации. Они же проверяли подключение, пломбировали счетчик, составляли акт подключения. Хозяин должен получить страховку.
Изменил(а) dispatcher, 15-10-2013 12:54
 
vv45
dispatcher написал:
Хозяин должен получить страховку.
 

Жутко ошибаетесь. У нас страхуют от метеоритов, итд, но не от короткого замыкания. см п 8 http://www.rgs.ru/products/private_person/property/strahovanie_doma/notprotect/index.wbp
 
Alipapa
8.Задымления, плавления установленного инженерного электрооборудования и электропроводки вследствие короткого замыкания электрического тока, нарушений изоляции и при других авариях и неисправностях установленного инженерного электрооборудования и электропроводки, если это не явилось следствием воздействия страхового риска.
 Это относится к оборудованию хозяина, а здесь замыкание произошло до счетчика, а это ответственность поставщика. Если страховая компания пойдет в отказ - то в суд. Подавайте и на тех, и на других. А там пусть решают, кто должен платить - страховая компания, энергетики или никто.
 
vv45
Alipapa написал:
Если страховая компания пойдет в отказ - то в суд. Подавайте и на тех, и на других.
 

Как много людей произносят эту мантру - в суд. И что суд? Энергетики скажут он сам виноват, кабель старый был, сыро итд. Мы не причем. Трансформатор сгорел, просто совпало. У страховой вообще черным по белому написано, за короткие замыкания не отвечаем, вот если в ваш дом самолет упадет, тогда да. Когда они приходят заключать договор страхования вы думаете они что то объясняют. Большинство людей свято верят, что они застрахованы от всего. В реальности все эти страховые компании узаконенная форма отъема денег и больше ничего.
 
dispatcher
vv45 написал:
Энергетики скажут он сам виноват, кабель старый был, сыро итд. Мы не причем. Трансформатор сгорел, просто совпало. У страховой вообще черным по белому написано, за короткие замыкания не отвечаем, вот если в ваш дом самолет упадет, тогда да
 А вы как хотите - чтобы они покаялись и наперегонки побежали вам выплачивать компенсацию? Да, так и скажут. А вы должны свои аргументы собрать и предъявить. Жалобы, апелляции - через все это придется проходить. И победы вам тут никто не гарантирует. Не хотите - не подавайте. Вы для себя выяснили, от чего хата сгорела?
 
Петро
vv45 написал:
Вопрос. Мог скачок напряжения вызвать пожар в описываемом случае?
 Мог.
 
Micky
Теоретически, независимая электролаборатория может подтвердить перенапряжение. как причину пожара. но это тоже недешево. Они даже могут запросить сгоревший трансформатор для обследования. Если у вашего РЭС стоит АСКУЭ, она должна зафиксировать перенапряжение. Перенапряжение в любом случае является нарушением договора между Вами и ЭСО. не сгорел бы дом, сгорело бы что-нибудь другое. они должны отвечать за это. Посоветую почитать закон о правах потребителей (юридически перенапряжение - оказание некачественных услуг или продажа некачественного продукта). Отмазаться, типа "оно само", не смогут, так как устройства защиты от перенапряжений придуманы очень давно и стоят практически везде (ну кроме потребителей почему-то).
 
Micky
но лучше действительно обратиться в суд. Он должен назначить экспертизу. если виноват ответчик, оплачивает экспертизу он. еще привлечь свидетелей, которые видели, как вы отключали автоматы или Вы им говорили про отключение автоматов
 
usual
Не похоже, что скачок пробил всю изоляцию и вызвал пожар в одном доме, а в остальных 19 на этой же линии даже ни один холодильник не полетел.
Возможно, место подключения с паутинами или без них было намокшее или вообще сырое. 5 утра - время росы. В неотапливаемом деревянном углу очередная капля окончательно замкнула пространство между клеммами в любом удобном месте и случился пробой, но не мгновенный, как при коротыше гвоздем, а с медленным нарастанием тока - сначала по мокрой поверхности, потом по копоти и т.д.
Можно было грешить на слишком малое сечение проводов к дому, раз они начали плавиться, а защита на подстанции не срабатывала.
Но раз сгорел и Тр, значит его защита не работала вообще.
Резюме: в сгоревшем доме виноват владелец дома, в сгоревшем Тр виновата компания, обслуживающая подстанцию.
 
dispatcher
usual написал:
Не похоже, что скачок пробил всю изоляцию и вызвал пожар в одном доме, а в остальных 19 на этой же линии даже ни один холодильник не полетел.
 Почему же? Обычная ситуация. Проводка дома взяла на себя функцию разрядника.
usual написал:
Можно было грешить на слишком малое сечение проводов к дому, раз они начали плавиться, а защита на подстанции не срабатывала.
 Поплавилось от пробоя, а не от перегрузки. Да и от перегрузки в каком-то одном доме защита подстанции не может и не должна срабатывать.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,669 уникальных посетителей Top