Просмотр темы
 
Начало срабатывать УЗО
Владимир777
Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: четырех полюсное УЗО АСКО стоит на общем щите в который заведено освещение цеха и еще включено два обогревателя УФО по 1,5 КВт, а также включена розетка питания термо печи для сушки изделий (мощностью около 3КВт), проводка 4 мм2. Дело в том, что все было нормально до вчера: - схема включения в щитке не менялась и УЗО не срабатывало, но со вчерашнего дня начались проблемы со сработкой УЗО, а именно: как только с утра включили холодную печь (после холодной ночи), проходит минут 20, в этот момент в печи щелкает реле отключения (лично сидел вчера возле печи и слушал, похоже, что печь в этот момент прогрелась до заданной температуры), и одновременно со щелчком реле печи, выбивает УЗО. Попытка включить УЗО сразу не выключая печь с розетки, не получалась, замечено, что нужно подождать минут 10 (возможно за это время печь остывает) только тогда включается. Пробовали включать УЗО после его сработки, отключив при этом печь от сети, - никаких проблем, УЗО сразу включается. Включали в розетку такую же эквивалентную по мощности нагрузку что и печь, при этом УЗО не выбивало, пришли к выводу, что причину нужно искать не в сети, а в печке. Смущает другое, а именно: сработка идет во время щелчка реле, поэтому появляется мысль, что идет какая то помеха по сети от подгоревших контактов реле и влияет на УЗО, но тогда вопрос, почему УЗО невозможно включить пока не пройдет время (около 10мин.), возможно остывания печки? Это приводит на другую мысль:- возможно с нагревом старая изоляция какого то элемента в печи дает утечку тока? Т.е. если бы не выключение по щелчку реле, сразу бы прозванивал при нагреве ТЭНы и др. Или это совпадение?
 
Alipapa
Думаю, что не совпадение, и действительно где-то в печи что-то изменилось. Что за реле в печи - просто биметалл как в утюге или что-то посложней? На сколько фаз печь? Для начала не мешало бы просто проверить изоляцию на холодной и на горячей печи (именно тогда, когда УЗО не получается включить). У вас точно УЗО, а не дифавтомат?
 
Владимир777
Alipapa написал:
Думаю, что не совпадение, и действительно где-то в печи что-то изменилось. Что за реле в печи - просто биметалл как в утюге или что-то посложней? Для начала не мешало бы просто проверить изоляцию на холодной и на горячей печи.
 

Вы имеете ввиду начать сразу с прозвонки ТЭНов после их прогрева, их там 2 шт стоит. Реле, я заглядывал под нее, по виду как в автоматике на фрезерном станке (когда то видел). Терморегулятор делали наши умельцы, т.е заведена термопара, подключенная на стандартный автомат по виду (корпусу), похоже на изделие защиты по напряжению "Баръер", показывающий сегментами выставленную температуру (обычно не больше 60С). Разбирать печку не пытались,- собираем пока информацию, т.к. печь старая, переделанная и грязноватая.
Отвечаю на вопросы: 1.Стоит именно УЗО 2. Питание печи однофазное
Изменил(а) Владимир777, 04-10-2013 10:53
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,093 уникальных посетителей Top