Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я молодой специалист. В этом году закончил высшее образование. Передо мной поставили задачу выяснить сколько осталось свободных мощностей на ТП.
Существует комплекс зданий. Они питаются от двух ТП-180кВА, 250А. В зданиях большую часть электроэнергии потребляют электронагревательные приборы (печи, радиаторы, водонагревательные устройства, тэны).
Я решил перевести полную мощность ВА в активную Вт, взяв при этом cosФ за 0,8(среднее число) и получилось активная мощность на двух трансформаторах 288кВт. Примерны подсчеты только нагревательных приборов не включая туда освещение и мелкие эл. приборы у меня получилось 300кВт. Зимой все это будет работать одновременно.
Хотелось бы спросить:
1) Можно ли так переводить мощности.
2) Перегружаются ли наши трансформаторы. Так как мы хотим еще минимум оборудования на 100кВт.
3) Если моя предположения верны, то где можно найти нормативные документы на кого можно сослаться на эти подсчеты.
4) В документах которые мне показывали было что на трансформаторе tgФ=0,5 можно ли его перевести в cosФ и получить 0,94. И привести в выше сказанной формуле?

Надеюсь хоть как то Вам дал общую картину происходящего.
Заранее спасибо!
Изменил(а) Pavel.M, 17-09-2013 08:51
 
lom
Не 0.94, а 0.894: http://nigma.ru/?s=cos%28arctg%280.5%29%29. В принципе, при большом количестве нагревательных приборов такой косинус правдоподобен. Вы лучше Вт в ВА переводите и в них весь расчет ведите, а не наоборот. Перегружаются или нет трансформаторы - это нужно смотреть на самих трансформаторах: токи,температура. Причем вам придется следить за равномерностью распределения нагрузки по фазам, ибо запаса уже не будет. Что до нормативных документов - есть методики расчетов с разными коэффициентами (загрузки, спроса и т.д.) - если Вы недавно учились, то должны это знать.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,700 уникальных посетителей Top