Подскажите, есть вопрос.
Pavel.M
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Я молодой специалист. В этом году закончил высшее образование. Передо мной поставили задачу выяснить сколько осталось свободных мощностей на ТП.
Существует комплекс зданий. Они питаются от двух ТП-180кВА, 250А. В зданиях большую часть электроэнергии потребляют электронагревательные приборы (печи, радиаторы, водонагревательные устройства, тэны).
Я решил перевести полную мощность ВА в активную Вт, взяв при этом cosФ за 0,8(среднее число) и получилось активная мощность на двух трансформаторах 288кВт. Примерны подсчеты только нагревательных приборов не включая туда освещение и мелкие эл. приборы у меня получилось 300кВт. Зимой все это будет работать одновременно.
Хотелось бы спросить:
1) Можно ли так переводить мощности.
2) Перегружаются ли наши трансформаторы. Так как мы хотим еще минимум оборудования на 100кВт.
3) Если моя предположения верны, то где можно найти нормативные документы на кого можно сослаться на эти подсчеты.
4) В документах которые мне показывали было что на трансформаторе tgФ=0,5 можно ли его перевести в cosФ и получить 0,94. И привести в выше сказанной формуле?

Надеюсь хоть как то Вам дал общую картину происходящего.
Заранее спасибо!
Изменил(а) Pavel.M, 17-09-2013 08:51
 
lom
Не 0.94, а 0.894: http://nigma.ru/?s=cos%28arctg%280.5%29%29. В принципе, при большом количестве нагревательных приборов такой косинус правдоподобен. Вы лучше Вт в ВА переводите и в них весь расчет ведите, а не наоборот. Перегружаются или нет трансформаторы - это нужно смотреть на самих трансформаторах: токи,температура. Причем вам придется следить за равномерностью распределения нагрузки по фазам, ибо запаса уже не будет. Что до нормативных документов - есть методики расчетов с разными коэффициентами (загрузки, спроса и т.д.) - если Вы недавно учились, то должны это знать.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 39

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,240,098 уникальных посетителей Top