АВР 0,4кВ
Valess
Доброго времени суток. Подскажите какую необходимо предоставить документацию в энергопередающую организацию потребителю который имеет АВР.
- схема электроснабжения - это само собой.
- всякие акты проверок АВР, испытаний, измерений и пр. это тоже ясно.

а вот как оперативному персоналу обезопасить себя во время работы? К примеру потребители имеющие ДЭС заключают с энергопредающей организацией специальное положение о взаимоотношениях, в котором описывается схема, принцип работы и т.д. и из которого ясно что отключив один ввод генератор не подаст на него напряжение. По идее что-то подобное этому положению должно быть и для АВР. Иначе от куда я узнаю что у потребителя есть АВР и он может в любой момент подать напряжение на отключенный для обслуживания ввод? Или не замкнет через себя две разных системы шин. Само собой что нормальная схема автоматики должна отключить один ввод, перед тем как перейдет на питание от другого. Но что мог накрутить какой-нибудь недалёкий электрик никто не знает. Т.е. наличие ДЭС нужно обязательно указывать и заключать положение, а АВР никого не интересует? Хочу ставлю хочу нет.
 
mu16
Вы сами ответили:
Valess написал:
К примеру потребители имеющие ДЭС заключают с энергопредающей организацией специальное положение о взаимоотношениях, в котором описывается схема, принцип работы и т.д. и из которого ясно что отключив один ввод генератор не подаст на него напряжение. По идее что-то подобное этому положению должно быть и для АВР.
 Требуйте то же самое от тех, кто имеет два ввода.
 
Valess
В том то и дело КАК требовать. В каком виде. Там есть положение. а тут ничего такого нет. Свое же не придумаешь. На все есть инструкции, нормативные документы и прочее. а вот в этом моменте по логике должно быт, но ничего подобного я не нашел.
 
mu16
А почему это свое не придумаешь? Составляется инструкция, положение, норма, обосновывается, и подается начальству на рассмотрение. Не боги же инструкции составляют, и не все у нас еще предусмотрено.
Изменил(а) mu16, 23-08-2013 11:25
 
Valess
Но есть же министерство энергетики, различные службы и отделы, их такое количество что можно было бы уже для всего составить инструкции. К тому же при составлении инструкции нужно на что-то опираться, вот я и выясняю тут на что именно) Вроде бы вопрос важный. Вообще составить самому не проблема, но легко утвердить её можно на небольшом предприятии, а попробуйте это сделать хотя бы в районном РЭСе. Более закостеневших и не принемающих никаких новшеств организаций тяжело найти.
Насколько уже я понял готовой инструкции нет. Что очень странно кстати.
 
Валериан
При подключении ДЭС к сети потребитель должен в электроснабжающей компании (МРСК и пр.) полечить ТУ на подключение, в которых должны быть прописаны режимы работы ДЭС параллельно с сетью и условия отключения ДЭС при аварийных и других режимах работы сети.
 
dispatcher
Valess написал:
а вот как оперативному персоналу обезопасить себя во время работы? ... Иначе от куда я узнаю что у потребителя есть АВР и он может в любой момент подать напряжение на отключенный для обслуживания ввод?
 А ваш оперативный персонал проверять напряжение и накладывать заземление не учили?
 
Valess
dispatcher написал:
[А ваш оперативный персонал проверять напряжение и накладывать заземление не учили?
 

Учили конечно. Но вот к примеру реальная ситуация: производится подготовка рабочего места на секцию шин 0,4кВ в ТП, электромонтер отключил все что нужно, и начал устанавливать заземления, проверил напряжение на кабеле, все нормально, подносит ПЗ к кабелю, а оно как шваркнет. Оказалось что рачительный хозяин супермаркета установил у себя в щитовой, запитаной от этого ТП, АВР с выдержкой времени в 6сек.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 31

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,240,210 уникальных посетителей Top