Питание электроталей и кранов в взрывоопасном помещении
Ksarik85
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: как можно запитать кран либо таль в взрывоопасном помещении?? Троллейные шинопроводы нельзя использовать из-за возможного искрения. Питание осуществить гибким токоподводом сложно, т.к если Таль движется вдоль натянутого троса то стальные кольца, которые крепят гибкий кабель к тросу, дают искрение, также хотел использовать пружинный барабан для равномерной размотки с него кабеля, но в организации производителе сказали что их тоже нельзя использовать, т.к нужны специальные барабаны и контактные кольца взрывобезопасного исполнения (из-за возможного искрения) каких у них нет, есть иностранные барабаны и кольца но они соответствуют европейским нормам, но в россии эти нормы не действуют. Просто тали взрывобезопасного исполнения существуют, а как осуществить их питание нигде не нашел.
 
mu16
Ksarik85 написал:
если Таль движется вдоль натянутого троса, то стальные кольца, которые крепят гибкий кабель к тросу, дают искрение
 Ну а если не стальные взять?
 
Валериан
А категория помещения по взрывоопасности какая
 
Ksarik85
Категория помещения по ПУЭ В-IIа. Я думал брать не стальные кольца, но это не решит сложности с взрывобезопасными контактными кольцами. Может есть какие-нибудь отечественные производители какие занимаются токоподводами к грузоподъемным устройствам в взрывозащищенном исполнении?
 
Looking
Гибкий кабель на стальном тросу, медные или бронзовые кольца не дают искрение)
А вообще на тросу и вместо колец ролики)))
Изменил(а) Looking, 16-08-2013 14:24
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл ..! http://explosion-proof.ucoz.ru/
 
Ksarik85
Спасибо, попробуем)
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,187 уникальных посетителей Top