Учет с трансформаторами тока 200/5, из под него другой учет тоже с трансформаторами 200/5. На основном учете нагрузка небольшая, а расход большой. Может я неправильно что сделал?
 
Looking
Возможно и не правильно. А можно схему?
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл ..! http://explosion-proof.ucoz.ru/
 
braslav
Схема простая первый счетчик учитывает ферму, а от фермы запитана прачечная. Счетчики стоят на ферме и на прачечной с трансформаторами тока 200/5. Прачечная как-бы субабонент.
Изменил(а) braslav, 13-08-2013 16:01
 
Looking
Отвечу и тут заодно)

К примеру эта.
espan.com.ua/images/chip-TU.jpg
Изменил(а) Looking, 13-08-2013 19:07
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл ..! http://explosion-proof.ucoz.ru/
 
aleksgorset
braslav написал:
Учет с трансформаторами тока 200/5, из под него другой учет тоже с трансформаторами 200/5. На основном учете нагрузка небольшая, а расход большой. Может я неправильно что сделал?
 
приведите данные замеров нагрузок и разницу показаний на начало и конец месяца на этих двух пу
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,508
· Новый пользователь: Sfgiikool
17,308,434 уникальных посетителей Top