October 17 2019 17:36:24

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 12

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,595
· Новый пользователь: zainullin
Просмотр темы
 
3-фазный двигатель циркулярки медленно работает и греется
J.C
У деда есть самодельная циркулярка, в какой-то момент перестала работать. Отдали электрику на перемотку, при подключении дед возможно что-то напутал/оторвал, пробовал и так и сяк - мотор крутится не на полную мощность и греется. Раньше такого не было Frown. Я сфотографировал циркулярку с разных ракурсов, пометил штрихами провода, идущие к двигателю. Из них провод, помеченный тремя штрихами, я так понял это масса. Помогите пожалуйста правильно подключить Smile.
P.S. Ссылки кликабельны.
s1.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/7UT3MW4a.jpg s2.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/uvR7i3e2.jpg s2.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/n53634Uv.jpg s1.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/D51YbnNv.jpg s2.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/fKI6C4WN.jpg s1.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/bQb6gVUs.jpg s2.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/8TsAWJqU.jpg s2.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/66o3qO0U.jpg s1.ipicture.ru/uploads/20130728/thumbs/acURv6Jn.jpg
 
dispatcher
У вас звездой обмотки соединены, а наверное нужно треугольником. Обмотки наверное на 220/380? Уточните у того, кто перематывал.
Изменил(а) dispatcher, 28-07-2013 07:35
 
Иван Иванович
Да, судя по всему, двигатель надо соединить треугольником. Для этого те 3 конца обмотки, которые соединены вместе, помечаем как начала, рассоединяем, и для каждого начала находим его конец с помощью тестера или батарейки с лампочкой. В итоге получим 3 пары выводов от трех разных обмоток. Потом начало одной из пар соединяем с концом другой, начало которой соединяем с концом третьей, а начало третьей соединяем с концом первой. Получается 3 вывода, к ним и подключаем всю остальную схему.
 
J.C
Спасибо большое за ответы, буду искать цешкуSmile
 