Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В осн
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер
Здравствуйте.
Просто крик души! Помогите!
Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел
Здравствуйте, имею такую проблему имеется генератор ( мощность 8000W ) с характеристиками
3 AC 230 В (2000 Вт на каждый разъем)
AC 380 вольт (2000 Вт) и есть электродвигатель АИР100S2 с мощностью 4 квт + при запуске умножаем на коэф. 1.5 =6 квт.
Теперь суть вопроса могу ли я подсоединить 3 розетки чтобы в сумме получить 6 квт, думаю не все так просто и прошу помощи у знающих людей какие манипуляции и покупки (желательно подробней если это возможно) нужно сделать чтобы реализовать 6 квт от генератора к движку.
И еще вопросик при подкл. к 220в КПД движка сильно падает ?
Генератор 3-фазный, двигатель тоже. Какие проблемы? Если на выходе генератора трехфазная сеть с линейным напряжением 220, а двигатель 220/380, то соединяйте обмотки двигателя треугольником (если двигатель на 380/660, то ничего не получится). Если сеть 380, то двигатель 220/380 соединяйте звездой, а двигатель 380/660 треугольником. Двигатель сначала запускайте, а потом нагружайте, иначе может так получиться, что генератор будет глохнуть от пусковых нагрузок. От того, что вместо звезды 380В будет треугольник 220В, КПД двигателя не изменится.
Изменил(а) Medvedko, 23-07-2013 18:58
Спасибо, за разжеванность подключения и кпд но меня больше интересует вопрос про мощность мне нужно 4 квт на двиг. это 2 розетки в каждой по 2 квт как их соединить чтобы получить 4 для движка
У вас есть еще одна розетка, трехфазная, через нее и подключайте. Если мощности 3-фазной розетки недостаточно, подключайтесь прямо к выходу автомата. А те три розетки не трогайте, используйте их для однофазных нагрузок.
Изменил(а) dispatcher, 25-07-2013 18:11
Может показаться, что можно было бы найти одноименные фазы в трехфазной и однофазных розетках, соединить их выходы и подключить к двигателю, но этого делать не стоит. Ибо неизвестно, в каких пропорциях поделится проходящий через розетки ток. Поэтому трехфазную нагрузку можно подключать только через трехфазную розетку либо непосредственно к выходу автомата.