Периодичность поверки
andre147
Здравствуйте. Являюсь ответственным за ЭХ в медицинском центре. Работаю там недавно, сейчас
восстанавливаю документацию(журналы, проверка знаний....), поверяю эл.защитные ср-ва и т.д. С
этим все понятно. Вопрос возник с поверкой сопротивления заземления. Мы потребители 2-й
категории, два ввода 0,4 кВ, РУ 0,4 кВ и щитки на этаже. Есть два заземляющих контура- 4 Ом общий
и 1 Ом на МРТ(томограф).
В ПТЭЭП нашел сроки замера раз в 12 лет, как и частичное вскрытие грунта. А по информации контор,
занимающихся поверкой, сроки пляшут 1-3 года. Конторы, естественно, лица заинтересованные, им
чем чаще, тем лучше. Может здесь кто подскажет точные сроки, желательно с сылкой на статью
правил? Заранее спасибо.
 
Петро
Руководствуйтесь ПТЭЭП п. 2.7.8-2.7.15
 
Валериан
Поверку ЗУ не делают.
ЗУ осматривают и испытывают. Периодичность и объем осмотров и испытаний см. в ПТЭ ЭП, п.2.7.8 ... 2.7.15
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,599,212 уникальных посетителей Top