August 17 2022 22:28:53

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

01/06/2021 18:58
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста, не могу понять как произвести реконструкцию защит ЗРУ 10КВ на ПС 110

14/03/2021 10:35
покритикуйте мыслю. Если пластины конденсатора протянуть через всю страну от Калининграда до Владивостока и передавать энергию заряжать полученный конденсатор мне каца что будет менше потерь менше проводов а при современных преобразователях частоты это не

03/02/2021 12:38
Для работы в п. Волна Краснодарского края, на строительство порта "Тамань" требуются электромонтажники
З/плата от 50 до 85 тыс. руб.(в зависимости от разряда и переработки) 2 раза в месяц. График 20/10(возможно продление рабочего графика) Трудоустройство

02/02/2021 09:16
Не понимаю, что соединяешь? Расскажите по подробнее. Я с такими генерами не встречался. А запустить надо....

31/01/2021 07:59
Ильяdarkhorse берешь тт и счетчик и соединяешь))

22/01/2021 09:41
Добрый день! Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В осн

12/01/2021 17:33
Подскажите, как собрать стенд для проверки Эл счётчиков прямых и через тт

12/06/2020 15:25
Люди добрые здравствуйте !!! Помогите пожалуйста перекрыл весь интернет но не могу найти схему подключения с мотосчетчиком для электродвигателя с применением трансформатора тока и двух релюх холостой ход 200 ампер а и полная нагрузка 400 ампер

10/06/2020 19:00
Здравствуйте. Просто крик души! Помогите! Перерыл весь интернет, что знал, в поисках какого-то нормативного документа. суть в чем - не могу доказать человеку, что нельзя лудить многожильный медный провод (в качестве перемычки) для зажима в автомате. Чел

15/04/2020 07:05
Добрый день! Подскажите. пожалуйста, контакты администратора? к кому можно обратиться за информацией по форуму? Почта, тел?

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 12

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,799
· Новый пользователь: chopeer
Просмотр темы
 
При запуске генератора выбивает УЗО
dimych_82
Генератор подключен к сети в качестве резерва, АВР встроен в сам генератор (http://robotun.com.ua/product/generator-benzinovyj-hyundai-hhy-9000fe-ats/). При включении генератора выбивает УЗО 4/63/0,3А.Нагрузка от генератора разбита на две группы с помощью пускателя.К генератору подключен контроль 220,при пропадании которого запускается гена. Апарат заземлен (в клумбе контур заземления), ноль гены сидит до УЗО.
Суть проблемы такова : как вылечить болезнь у УЗО, что бы оно адекватно реагировало на генератор Shock
 
Medvedko
Нужно сделать, чтобы при пропадании сети она отключалась, и не только фаза, но и ноль тоже. То есть ноль после выхода из УЗО не должен нигде соединяться с землей или нулем из другой сети. Вообще хорошо бы увидеть схему, где видно, как между собой соединены генератор, УЗО, сеть, земля и нагрузка. Скорее всего, болезнь не у УЗО, а косяки с подключением.
Изменил(а) Medvedko, 11-06-2013 22:02
 
dispatcher
УЗО реагирует на разницу токов в фазном и нулевом проводах. У тока не должно быть обходных путей. Ищите, где ноль может мимо УЗО пройти.
 
dimych_82
Схемку попробую нацарапать ближе к полуночи, дома ремонт. А по поводу обхода УЗО нулем, тогда оно точно будет выбивать, т.к. у гены фаза и ноль поидее условны
,если я не ошибаюсь.А вообще обойти нулем УЗО возможность имеется.
 
dimych_82
С этой работой и ремонтом себя потерять можно.
Вылажеваю обещанную схему.
Генератор подключаю в первый раз, так что ...
http://imglink.ru/show-image.php?id=23b90998d9e5a2e870f5f091c29a32a6]
Изменил(а) dimych_82, 15-06-2013 20:13
 
Петро
Вот так примерно картинки присоединяются (щелкнуть на картинке для увеличения):
Петро присоединил изображение:
6298f269bdcb8ed94af806acfcdd8c26.jpg

Изменил(а) Петро, 15-06-2013 20:22
 
Петро
А проблема из-за того, что у вас на вводе автомат не 4-полюсный, а 3-полюсный. Ноль тоже надо от сети отключать.
 
Петро
Нет. Дело в другом, а именно в том, что при работе от генератора фаза у вас идет напрямую, а ноль через УЗО, поэтому оно срабатывает. Чтобы оно не срабатывало, надо, чтобы либо оба провода шли через УЗО, либо оба мимо.
 
Валериан
Петро, а сеть то на картинке где?
Изменил(а) Валериан, 16-06-2013 02:56
 
Петро
Сеть справа, под счетчиком. А исправить можно, например, так:
Петро присоединил изображение:
ispr.jpg

Изменил(а) Петро, 16-06-2013 05:12
 
dimych_82
В споре рождается истина! А УЗО не будет выбивать если мы запустим не контролируемый им ноль? А разрывать ноль ввода не очень хочется.
 
Валериан
Петро написал:
Сеть справа, под счетчиком
 
Тогда как генератор и сеть включены параллельно, без разделительных контакторов?
Такая схема впринципе не работоспособна.
 
Medvedko
Вообще-то может и в этом случае будет выбивать. Неизвестно, что там в генераторе к нулевому проводу подсоединено. Но если взять К1 с четырьмя силовыми контактами, чтобы ноль тоже коммутировался, тогда точно ненужных срабатываний у УЗО не будет
 
dimych_82
В том то все и дело, насколько рационально разрывать вводной ноль? Сколько пересмотрел АВРов, заводских и самопальных, ни на одном нет разрыва вводного нуля. По логике вещей это бы решило все проблемы, но...
 
dimych_82
Общался с одим спецом, производящим АВРы(стоимость коробки с начинкой от 3000 гривен), схема бональна и проста: стоит два трехконтактных пускателя, один на разрыв ввода, второй на подключение генератора. Носль с генератора подключается к подключается к сетевому нулю, корпус щита заземляется а фаза с генератора разбрасывается на 1-3 группы, но ноль не разрывается. Причину он обьяснял, но это было давнои точно я не помню, но он говорил что ноль нельзя разрывать.
 
dispatcher
Не вижу причин, по которым нельзя разрывать ноль. Но если хотите так, тогда не надо автоматику (я имею в виду контактор К3 и его контакты) ставить после УЗО. А вообще сначала попробуйте. Если внутри генератора нет утечек на землю (фильтры какие-нибудь, встроенный контроль изоляции замудреный и т.п.), то вариант, предложенный Петро, будет работать и без разрыва нуля.
 
dimych_82
Сейчас на другом обьекте. Как доберусь до переделок обязательно отпишусь.
А по поводу К3 он необходим т.к. генератор однофазный, а группы питаются от разных фаз и контактор К3 обьеденяет группы при питании от генератора
Изменил(а) dimych_82, 17-06-2013 09:03
 
mu16
Ну так вам и не предлагают К3 убирать, вам предлагают его поставить перед УЗО. Тогда схема будет работать с объединенным нулем и УЗО будет защищать вас как в режиме работы от сети, так и в режиме работы от генератора.
 
dimych_82
К сожалегию такой возможности увы нет, щит уже собран и упакован. И честно говоря тяжеловато в модульный пускатель будет засунуть 16мм2 кабель.Сильно много потребляемой нагрузки в этом трехэтажном сарае :-) меньше ввод делать было незя
 
Валериан
Почему генератор и сеть включены параллельно, без разделительных контакторов?
Такая схема впринципе не работоспособна.
 
Петро
Так К3 есть разделительный контактор
Изменил(а) Петро, 17-06-2013 15:46
 
Валериан
А N то генератора где?

Вот поэтому УЗО при запуске генератора и срабатывает.
Подключите N генератора также как и фазу генератора минуя автомат (???) и УЗО не будет срабатывать.
И вообще данная схема не работоспособна.
 
dimych_82
Т.е. получается, что при срабатывании генератора отключать нули этих груп от общего нуля и подключать ноль генератора? Геморойное это дело при расключенном щите, проводульки то ужэ подрезаны :-)
 
Валериан
Ну дак вы посмотрите - где у вас ноль генератора и где его фаза.
Как при такой схеме УЗО не будет срабатывать?
Или ноль генератора убирайте с автомата или фазу генератора пропускайте через автомат.
Другого пути нет.
 
dimych_82
Ребята, всем громадное спасибо за поддержку. Ноль бросил мимо УЗО и все стало на свои места. Правда пришлось подредактировать намного АВР генератора (отрезав концы которые питали нагрузку от сети, внутренняя специфика схемы) и немного модифицировать схему по ходу дела, но самое главное что все заработало.Еще раз спасибо!!!
 