pass
На схеме показаны 2 пускателя, к каждому из них подается фаза и ноль, нужно сделать так что бы одновременно из них работал только один, при условии что оба ввода постоянныеcontent.foto.mail.ru/mail/passttk/_answers/i-2.jpgподскажите как это сделать грамотнее
Изменил(а) pass, 31-05-2013 02:15
 
Кадр
Фазные, питающие катушку, провода нужно сблокировать через нормально замкнутые контакты другого пускателя. Т.е. соединить следующим образом L-7.2-8.2-1.1-2.1-N первая цифра № контакта, вторая - № пускателя. Для второго пускателя аналогично.
 
mu16
Для начала соедините так, а потом уже делайте, что вам нужно:
mu16 присоединил изображение:
2pm.jpg

Изменил(а) mu16, 31-05-2013 07:45
 
pass
так выглядит схема с вводами,я так понимаю, схема будет работать как бы на опережение, кто первый замкнул свой контакт, тот блокирует контакт второго пускателя? как это отобразить?
pass присоединил изображение:
asw.jpg

Изменил(а) pass, 31-05-2013 09:12
 
mu16
Вот и подключайте мои провода к вашим автоматам точно в той последовательности, как нарисовано. А нагрузку подключайте через соответствующие контакты 3-4 и 5-6
Изменил(а) mu16, 31-05-2013 09:36
 
Topmo3
pass написал:
так выглядит схема с вводами,я так понимаю, схема будет работать как бы на опережение, кто первый замкнул свой контакт, тот блокирует контакт второго пускателя? как это отобразить?
 Не правильно понимаете ... вводы организованы у Вас, через автоматы (QF1 и QF2), а они включаются в ручную.
Вывод: Включится первым тот пускатель у которого включится первым автомат.
На опережение, схема будет работать, если ввод будет общий.Smile
 
Medvedko
http://avr-scheme...eadmore=10 - вот схемку я нарисовал для pass
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 1
Fidel

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,607,876 уникальных посетителей Top