Нужна помощь. Мистика в щите управления.
NewTech
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Возникла проблемка.
Имеется шкаф управления и 4 насоса. Соответственно линии питания насосов расположены в шкафу. На каждой линии стоит автомат D100. Насосы 37 кВт каждый. И каждый запускается своим устройством планого пуска со встроенным обходным контактором (УПП расчитано на ток до 72 А). Соединения в шкафу выполнены проводом 16мм. Напряжение сети порядка 405В, токи на насосах 65 А (номинал), COS порядка 0,88.

Проблема такая. Автоматы и радиаторы на УПП безбожно греются. И соответственно если отключить насос и попробовать запустить его заново УПП выдаст ошибку о перегреве тиристоров и не запустится пока радиатор не остынет. Временно поставили контакторы вместо УПП, контакторы тоже сильно нагреваются.

Сломали всю голову в чём может быть причина. Все соединения протянуты, провода оконцованы, расстояния между УПП выдержаны, шкаф просторный и с вентиляцией, температура в насосной градусов 20.

Может есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
 
Afonyy
После плавного пуска они должны переключатся на прямой...когда вращение достигнет номинала...
 
Петро
Токи измеряли?
 
NewTech
Токи замеряли. Токи в номинале 65А (номинал насоса по паспорту 66.5). В данном устройстве УПП встроенный обходной контактор, который срабатывает автоматически после завершения разгона.
 
Петро
Да, трудный случай. Надо сами УПП проверять, почему после срабатывания контактора греется остальная часть. Ну вообще-то греться должно, все-таки ток приличный. Может быть стоит принудительную вентиляцию организовать прямо на радиаторы?
 
NewTech
Просто аналогичные системы ставили и в шкафы вообще без вентиляции. И меньшей мощности и много большей. Всё работает без проблем. Нагрев есть, но в пределах нормы. Принудительное охлаждение не предусмотрено в самих устройствах, значит необходимости в нём нет при соблюдении указаний инструкции по монтажу. Установка принудительного охлаждения скорее всего поможет, но хотелось бы понять причину сильного нагрева. Что может влиять на температуру проводников и коммутационных приборов.
 
Петро
Ну можно зацепиться за 405 В. Напряжение повышенное - магнитопроводы двигателей входят в зону насыщения - на пиках синусоиды появляются всплески токов, клещи могут их не почувствовать, а нагрев должен быть. В этом случае и сами насосы должны греться немного больше нормы.
 
Medvedko
Возможно напряжение, хотя 405 это нормально, но если прыгает выше, еще и с перекосом если, то может быть. Сами насосы тогда тоже должны перегреваться. Может одна фаза плохая, тогда все будут греться. А что контакторы, когда напрямую, сильно греются? Какая примерно температура? Можно замерить падение напряжения на контактах контактора и посчитать мощность потерь в них. Катушки контакторов может быть греются, тоже проверьте.
Изменил(а) Medvedko, 28-05-2013 16:17
 
Afonyy
Если один включается,второй должен отключаться...
 
Maikl13
В бытность работы на ТЭЦ наши возбужденцы столкнулись немного со схожей ситуацией начали греться Частотные привода. (На чём стояли не помнюно тоже мощные) Так вот они их вскрыли оказалось что паста тепло проводящая под силовыми подсохла и ещё под забило её пылью не плотно прилегали элементы прочистили заменили протянули и всё опять заработало.
 
Сергей МС
NewTech написал:


Сломали всю голову в чём может быть причина. Все соединения протянуты, провода оконцованы, расстояния между УПП выдержаны, шкаф просторный и с вентиляцией, температура в насосной градусов 20.

Может есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
 


какой кпд двигателя
аппарат защиты двигателя какой номинал
длина и сечение марка питающего кабеля

www.10-04.ru
 
NewTech
КПД Двигателя 91.2%, автоматы стоят Legrand D100, кабель ВВг 16х4 он не греется, длина не более 15м. Заменили устройства плавного пуска на контакторы ИЭК 95А, греются также сильно.. принудительная вентиляция нагрев снимает, но всё же хотелось бы разобраться откуда ноги растут..
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 46

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,508
· Новый пользователь: Sfgiikool
17,308,277 уникальных посетителей Top