Нужна помощь. Мистика в щите управления.
NewTech
Здравствуйте, уважаемые форумчане.

Возникла проблемка.
Имеется шкаф управления и 4 насоса. Соответственно линии питания насосов расположены в шкафу. На каждой линии стоит автомат D100. Насосы 37 кВт каждый. И каждый запускается своим устройством планого пуска со встроенным обходным контактором (УПП расчитано на ток до 72 А). Соединения в шкафу выполнены проводом 16мм. Напряжение сети порядка 405В, токи на насосах 65 А (номинал), COS порядка 0,88.

Проблема такая. Автоматы и радиаторы на УПП безбожно греются. И соответственно если отключить насос и попробовать запустить его заново УПП выдаст ошибку о перегреве тиристоров и не запустится пока радиатор не остынет. Временно поставили контакторы вместо УПП, контакторы тоже сильно нагреваются.

Сломали всю голову в чём может быть причина. Все соединения протянуты, провода оконцованы, расстояния между УПП выдержаны, шкаф просторный и с вентиляцией, температура в насосной градусов 20.

Может есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
 
Afonyy
После плавного пуска они должны переключатся на прямой...когда вращение достигнет номинала...
 
Петро
Токи измеряли?
 
NewTech
Токи замеряли. Токи в номинале 65А (номинал насоса по паспорту 66.5). В данном устройстве УПП встроенный обходной контактор, который срабатывает автоматически после завершения разгона.
 
Петро
Да, трудный случай. Надо сами УПП проверять, почему после срабатывания контактора греется остальная часть. Ну вообще-то греться должно, все-таки ток приличный. Может быть стоит принудительную вентиляцию организовать прямо на радиаторы?
 
NewTech
Просто аналогичные системы ставили и в шкафы вообще без вентиляции. И меньшей мощности и много большей. Всё работает без проблем. Нагрев есть, но в пределах нормы. Принудительное охлаждение не предусмотрено в самих устройствах, значит необходимости в нём нет при соблюдении указаний инструкции по монтажу. Установка принудительного охлаждения скорее всего поможет, но хотелось бы понять причину сильного нагрева. Что может влиять на температуру проводников и коммутационных приборов.
 
Петро
Ну можно зацепиться за 405 В. Напряжение повышенное - магнитопроводы двигателей входят в зону насыщения - на пиках синусоиды появляются всплески токов, клещи могут их не почувствовать, а нагрев должен быть. В этом случае и сами насосы должны греться немного больше нормы.
 
Medvedko
Возможно напряжение, хотя 405 это нормально, но если прыгает выше, еще и с перекосом если, то может быть. Сами насосы тогда тоже должны перегреваться. Может одна фаза плохая, тогда все будут греться. А что контакторы, когда напрямую, сильно греются? Какая примерно температура? Можно замерить падение напряжения на контактах контактора и посчитать мощность потерь в них. Катушки контакторов может быть греются, тоже проверьте.
Изменил(а) Medvedko, 28-05-2013 16:17
 
Afonyy
Если один включается,второй должен отключаться...
 
Maikl13
В бытность работы на ТЭЦ наши возбужденцы столкнулись немного со схожей ситуацией начали греться Частотные привода. (На чём стояли не помнюно тоже мощные) Так вот они их вскрыли оказалось что паста тепло проводящая под силовыми подсохла и ещё под забило её пылью не плотно прилегали элементы прочистили заменили протянули и всё опять заработало.
 
Сергей МС
NewTech написал:


Сломали всю голову в чём может быть причина. Все соединения протянуты, провода оконцованы, расстояния между УПП выдержаны, шкаф просторный и с вентиляцией, температура в насосной градусов 20.

Может есть у кого какие мысли? Заранее спасибо.
 


какой кпд двигателя
аппарат защиты двигателя какой номинал
длина и сечение марка питающего кабеля

www.10-04.ru
 
NewTech
КПД Двигателя 91.2%, автоматы стоят Legrand D100, кабель ВВг 16х4 он не греется, длина не более 15м. Заменили устройства плавного пуска на контакторы ИЭК 95А, греются также сильно.. принудительная вентиляция нагрев снимает, но всё же хотелось бы разобраться откуда ноги растут..
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

23/09/2018 09:33
Привет всем! Grin

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: Dassgeret
16,653,297 уникальных посетителей Top