November 17 2018 15:57:31
Просмотр темы
 
Перекладка кабеля
Валериан
Необходимо проложить существующий кабель, пролежавший в канале более 10 лет, по новой трассе, при этом длина кабельной линии увеличивается. Где необходимо ставить соединительную муфту:
- в начале изменения кабельной трассы, при этом часть существующего кабеля на участки изменения трассы вырезается
- или в месте где кончается существующий кабель, переложенный по новой трассе, при этом в месте изменения кабельной трассы будет изгиб существующего кабеля.
Допустим ли изгиб существующего кабеля, пролежавшего в канале более 10 лет.
 
mu16
Думаю, что изгиб не опасен. Сначала переложите кабель по новой трассе и испытайте. Потом нарастите и опять испытайте.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,507
· Новый пользователь: artur
17,278,841 уникальных посетителей Top