генератор синхронный гс-16у2
|
mozg2475 |
Опубликовано 23-04-2013 17:45
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 23/04/2013 17:43
|
Вопрос.Сколько бы не добавляю обороты двигателя,частота растет,а напряжение выше 290В не поднимается.В чем может быть проблема хоть в теории.Где искать причину. |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 23-04-2013 17:59
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Напряжение синхронного генератора зависит от тока/напряжения возбуждения и почти не зависит от скорости. Поэтому проверяйте цепи возбуждения |
|
|
|
mozg2475 |
Опубликовано 23-04-2013 18:08
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 23/04/2013 17:43
|
На что в первую очередь обратить внимание(Трансформатор блока возбуждения, конденсаторы , диодный мост, резистор , варистор)? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 23-04-2013 18:14
|

Администратор
Сообщений: 1771
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
Да на все. Еще щеточные узлы проверьте, геометрическая нейтраль не смещена ли, там метка обычно есть |
|
|
|
mozg2475 |
Опубликовано 23-04-2013 18:18
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 23/04/2013 17:43
|
Спасибо.Просто никогда с подобными аппаратами не сталкивался. |
|
|
|
МегаОм |
Опубликовано 24-04-2013 16:47
|

Пользователь
Сообщений: 135
Зарегистрирован: 18/11/2011 16:37
|
Петро написал:
Да на все. Еще щеточные узлы проверьте, геометрическая нейтраль не смещена ли, там метка обычно есть
Это у машин постоянного тока есть понятие нейтрали, у синхронных генераторов напряжение возбуждения подается на ротор через контактные кольца и щетки или бесщеточная система через возбудитель.
Проверьте трансформатор возбуждения - на х.х. работает обмотка напряжения, варистор защищает от превышения напряжения - его попробуйте временно отключить (через тумблер)
Изменил(а) МегаОм, 24-04-2013 17:05
|
|
|
|
skadof |
Опубликовано 27-04-2013 19:33
|

Пользователь
Сообщений: 54
Зарегистрирован: 29/12/2011 14:19
|
Петро написал:
Еще щеточные узлы проверьте, геометрическая нейтраль не смещена ли, там метка обычно есть
Насколько я знаю в нем бесщеточная система возбуждения. |
|
|
|
mozg2475 |
Опубликовано 30-04-2013 17:00
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 23/04/2013 17:43
|
Причина была в плохом контакте(скрутка вместо пайки)регулировочного резистора установки напряжения. |
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 22-01-2021 09:26
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
Добрый день!
Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В основном стоит.
|
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 28-01-2021 14:03
|

Пользователь
Сообщений: 941
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Alexey3468 написал:
Добрый день!
Проблема в генераторе ГС-16У2. Горят конденсаторы, даже не горят, а их пучит и они выходят из строя в блоке возбуждения (те что в низу. Только у меня старые, рыжие). В чем может быть проблема и как лечить. Пробега генератора почти нет. В основном стоит. "Пучить"_ся конденсаторы (электролитические) могут только при появлении на них переменного напряжения.
Переменное напряжение может появляться при выходе из строя выпрямителя (диоды сдохли).
Для более подробного разбирательства, требуется принципиальная схема на Ваш генератор ... поищу ... если найду, отпишусь. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 11-02-2021 07:26
|

Пользователь
Сообщений: 941
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Alexey3468 написал: В чем может быть проблема и как лечить. На фото их 6 штук ... значит по две штуки в параллель - итого три. Как у Вас не знаю.
Вы вообще не дали инфы ... что происходит с генератором ... как, "пучение" этих конденсаторов влияют на выходные параметры генератора.
"Лечение":
1. Запомнить (нарисовать, сфотографировать, замаркировать ) подключение этих конденсаторов ... друг с другом (если тоже 6 шт.) и с трансформатором. Конденсаторы подключены к одному из трех трансформаторов возбуждения (красные на фото);
2. Выпаять и вынуть из блока ... прочитать их номинал (емкость, рабочее напряжение, тип);
3. Приобрести соответствующие конденсаторы;
4. Восстановить схему;
5. При первом запуске (если параметры генератора, в норме) ... замерить напряжение, на выводах конденсаторов ... чтобы удостовериться, что конденсаторы соответствуют (по рабочему напряжению) и их не меняли до Вас;
6. Если параметры генератора не в норме ... есть смысл поменять трансформатор (к которому они подключены).
Если нет в наличии (в продаже) можно узнать http://www.korrektor66.ru/produkciya/21.html.
Можно почитать статью, для чего они нужны ... https://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashiny/generatory-so-staticheskoy-sistemoy-vozbuzhdeniya.html
Странно ... в РФ, никто не озабочен подобными проблемами ... поиск постоянно выдает ресурсы с Украины.
Topmo3 присоединил изображение:
Изменил(а) Topmo3, 11-02-2021 07:43
|
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 11-02-2021 14:54
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
Да, вот добрался до генератора, хоть и ночью. Предполагаю, что это дерь...о надо выкинуть.... |
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 11-02-2021 14:55
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
За схему, Большое спасибо!!! |
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 16-02-2021 06:06
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
Фото не грузится
|
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 16-02-2021 07:36
|

Пользователь
Сообщений: 941
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Alexey3468 написал:Фото не грузится Гм ... оказывается они КБГ-МН ... не вижу ... "пучения".
И вообще ... первый раз слышу такое, чтоб подобные конденсаторы "пучило" ... они же бумажные и только чуть-чуть (для смазки) залиты фигней типа трансформаторного масла.
Проверьте тестером ... если нет замыкания, между выводами (надо, предварительно, отпаять один вывод) ... значит они в норме. |
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 17-02-2021 14:16
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
Конденсаторы заказал новые, т.к. все что есть , старые и 1 мкф нет. Нашел специалистов с дорогими приборами, проверим сопротивление обмоток, ну и на пробой. Думаю на пробой предел поставить не более 600В. Чуть потеплеет, займусь. Холодно у нас... |
|
|
|
Alexey3468 |
Опубликовано 17-02-2021 14:17
|

Пользователь
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 22/01/2021 09:17
|
А вспученный конденсатор заменил на зеленый. Вроде не пучит, а на выходе 280В. |
|
|
|
Topmo3 |
Опубликовано 18-02-2021 08:24
|

Пользователь
Сообщений: 941
Зарегистрирован: 12/09/2012 17:31
|
Alexey3468 написал:Конденсаторы заказал новые, т.к. все что есть , старые и 1 мкф нет. А разве их изготовляют сейчас? Я тоже смотрел ... у всех, кто продает - фотки на еще советские!
Нашел специалистов с дорогими приборами, проверим сопротивление обмоток, ну и на пробой. Думаю на пробой предел поставить не более 600В. Чуть потеплеет, займусь. Холодно у нас... Для этого, достаточно иметь, самый дешевый (китайский) тестер. 
А вспученный конденсатор заменил на зеленый. Вроде не пучит, Хоть бы фотку выложили ... в жизни не видал ... вспученный, бумажный конденсатор! а на выходе 280В. На выходе чего ... генератора, что-ли? Режим ХХ (холостой ход) или с нагрузкой? |
|
|