 Что происходит с розетками у меня в офисе, Пульсирующая фаза
Hunterandrey
Сегодня сгорела техника, в розетках обнаружена 320 вольт и пульсирующая фаза
Что делать? Но главное как обьясняется этот эфект, что с нулем? Какие варианты ?
http://www.youtube.com/watch?v=eXUvm9Rrtz0
 
Maikl13
Маловато информации по вашей внутренней сети но можно сказать однозначно смотрите ввод на здании скорее всего у вас подгорел ноль. Причём он не отгорел полностью а имеет плохой контакт скорее всего гдето было плохое соединение а может скрутка нерадивого электрика и как результат ноль пропадает при нагрузке (как правило). У вас получается встреча 2 фаз через цепи разных потребителей. Была подобная ситуация в 2х этажном доме многоквартирном на вводе отгорел "0" причём часть квартир споялись а часть квартир остались с "0" в итоге в квартирах где не было "0" погорело много различной техники от эл. духовок до холодильников и телевизоров лампочки просто взрывались.
 
Петро
Где-то в стояке или в распределительном щитке отгорел нулевой провод. В результате получился перекос. То, что периодически вспыхивает индикатор на нулевом проводе - какая-то мощная нагрузка на другой фазе периодически пытается включиться, но после этого перекос смещается и на ней резко падает напряжение, она отключается, перекос смещается опять и она снова пытается включиться. Если в это время пройти по зданию, возможно, в каком-то месте будут слышны какие-то щелчки, хлопки и т.п.
 
Hunterandrey
Спасибо, есть в этом какая то правда. Но пульсации равномерные, что сбивает с толку
 
Maikl13
Про нагрузку вам Петро ответил правильно отсюдова и пульсации вызывайте электрика желательно надёжного и толкового он вам всё найдёт и устранит.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 44

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,887,863 уникальных посетителей Top