30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 43

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,548
· Новый пользователь: Антон2324
Просмотр темы
 
 Что происходит с розетками у меня в офисе, Пульсирующая фаза
Hunterandrey
Сегодня сгорела техника, в розетках обнаружена 320 вольт и пульсирующая фаза
Что делать? Но главное как обьясняется этот эфект, что с нулем? Какие варианты ?
http://www.youtube.com/watch?v=eXUvm9Rrtz0
 
Maikl13
Маловато информации по вашей внутренней сети но можно сказать однозначно смотрите ввод на здании скорее всего у вас подгорел ноль. Причём он не отгорел полностью а имеет плохой контакт скорее всего гдето было плохое соединение а может скрутка нерадивого электрика и как результат ноль пропадает при нагрузке (как правило). У вас получается встреча 2 фаз через цепи разных потребителей. Была подобная ситуация в 2х этажном доме многоквартирном на вводе отгорел "0" причём часть квартир споялись а часть квартир остались с "0" в итоге в квартирах где не было "0" погорело много различной техники от эл. духовок до холодильников и телевизоров лампочки просто взрывались.
 
Петро
Где-то в стояке или в распределительном щитке отгорел нулевой провод. В результате получился перекос. То, что периодически вспыхивает индикатор на нулевом проводе - какая-то мощная нагрузка на другой фазе периодически пытается включиться, но после этого перекос смещается и на ней резко падает напряжение, она отключается, перекос смещается опять и она снова пытается включиться. Если в это время пройти по зданию, возможно, в каком-то месте будут слышны какие-то щелчки, хлопки и т.п.
 
Hunterandrey
Спасибо, есть в этом какая то правда. Но пульсации равномерные, что сбивает с толку
 
Maikl13
Про нагрузку вам Петро ответил правильно отсюдова и пульсации вызывайте электрика желательно надёжного и толкового он вам всё найдёт и устранит.
 