Вопрос про сечение провода и силу тока в автомобиле
piston
Добрый вечер.

Начну сразу с вопроса. Так как я разбираюсь в физике скажем не на отлично, но по случаю пришлось ковыряться в электрооборудовании авто, появилась дилемма: нужно подключить акустику (усилитель мощности в конкретном случае). В моем случае в инструкции к усилителю написано что для подключения следует использовать "кабель сечением до 4 Ga". Поискав в интернете, выяснил что сечение данного кабеля около 21мм. Так же решив не заморачиваться поисками кабеля конкретно такой марки, выяснил что можно взять русские аналоги. Ближайшим (в сторону увеличения) оказался провод марки КГ 1*25. Взгянув на него в магазине, понял что это шланг толщиной в палец... По этому поводу задумался о реальной необходимости в таком сечении.

К сожалению в инструкции к усилителю отсутствует его максимальный потребляемый ток. Нашел этот параметр в интернете. Он составляет 55А. В связи с этим очень интересует вопрос: кабель КГ 25 выдерживает около 150А, и получается что это слишком много для данной затеи. Следующий в сторону уменьшения сечения будет КГ 16. По непроверенной информации он держит где то до 90А, что тоже много. В магазине где покупал кабель продавец сказал что КГ 10 держит до 60А, и типа нужно учитывать что это при 220V. А если будет использоваться 12V сеть автомобиля, то и этого будет много (будет больше видерживать). Так ли это? И есть ли реальная взаимосвязь между уменьшением напряжения и, скажем так, возрастающей способности к "выдерживанию" того же ампеража кабелем одного и того же сечения?
 
lom
piston написал:
есть ли реальная взаимосвязь между уменьшением напряжения и, скажем так, возрастающей способности к "выдерживанию" того же ампеража кабелем одного и того же сечения?
 Напряжение на допустимую плотность тока не влияет. Берите 10, а то и 6 квадратов меди, ибо 55А усилитель потребляет только во время большой громкости, средний ток будет меньше в любом случае.
 
skadof
Если под сечением "G4" имеется в виду американский сортамент American Wire Gages 4 - то сечение этого провода --- 21 мм квадратных)) Люди тянут G2 в багажники)) Вот тут адепт звука тянет 40 мм и говорит, что есть смысл --- http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
Изменил(а) skadof, 16-04-2013 17:51
 
МегаОм
Аудиофилы говорят, что чем больше сечение, тем меньше потерь и искажение сигнала. Причем электрические провода делают из более толстых проволок, чем звуковые - это для ценителей важно. Для аудиоаппаратуры High End кабели особые используют из сверхчистой меди.
 
piston
МегаОм написал:
Аудиофилы говорят, что чем больше сечение, тем меньше потерь и искажение сигнала. Причем электрические провода делают из более толстых проволок, чем звуковые - это для ценителей важно. Для аудиоаппаратуры High End кабели особые используют из сверхчистой меди.
 
да тут не про подключение самих блинов от усилка, тут про силовой кабель питания разговор. Про бескислородную медь и подключение блинов - оно понятно... Конкретно в этом случае от размера сечения будет зависить просадка напряжения в момент сильной нагрузки (например когда саб качает).
Изменил(а) piston, 16-04-2013 19:46
 
Alipapa
По просадкам - здесь очень сильная зависимость от длины провода. Поэтому стремитесь делать их как можно короче. При этом даже самые толстые провода не уменьшат внутреннего сопротивления аккумулятора. Для минимизации пиковых просадок напряжения неплохая дополнительная мера - конденсатор большой емкости (порядка 100 тыс. мкФ), подключенный толстыми короткими проводами к клеммам питания усилителя.
 
piston
skadof написал:
Если под сечением "G4" имеется в виду американский сортамент American Wire Gages 4 - то сечение этого провода --- 21 мм квадратных)) Люди тянут G2 в багажники)) Вот тут адепт звука тянет 40 мм и говорит, что есть смысл --- http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
 

Почитал темку, занимательно, попробую замутить и акустику с 10мм сечением. Хотя бы заднюю, в двери не пролезут эти шланги))
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 30

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,432
· Новый пользователь: Voron1
15,902,818 уникальных посетителей Top