Вопрос про сечение провода и силу тока в автомобиле
piston
Добрый вечер.

Начну сразу с вопроса. Так как я разбираюсь в физике скажем не на отлично, но по случаю пришлось ковыряться в электрооборудовании авто, появилась дилемма: нужно подключить акустику (усилитель мощности в конкретном случае). В моем случае в инструкции к усилителю написано что для подключения следует использовать "кабель сечением до 4 Ga". Поискав в интернете, выяснил что сечение данного кабеля около 21мм. Так же решив не заморачиваться поисками кабеля конкретно такой марки, выяснил что можно взять русские аналоги. Ближайшим (в сторону увеличения) оказался провод марки КГ 1*25. Взгянув на него в магазине, понял что это шланг толщиной в палец... По этому поводу задумался о реальной необходимости в таком сечении.

К сожалению в инструкции к усилителю отсутствует его максимальный потребляемый ток. Нашел этот параметр в интернете. Он составляет 55А. В связи с этим очень интересует вопрос: кабель КГ 25 выдерживает около 150А, и получается что это слишком много для данной затеи. Следующий в сторону уменьшения сечения будет КГ 16. По непроверенной информации он держит где то до 90А, что тоже много. В магазине где покупал кабель продавец сказал что КГ 10 держит до 60А, и типа нужно учитывать что это при 220V. А если будет использоваться 12V сеть автомобиля, то и этого будет много (будет больше видерживать). Так ли это? И есть ли реальная взаимосвязь между уменьшением напряжения и, скажем так, возрастающей способности к "выдерживанию" того же ампеража кабелем одного и того же сечения?
 
lom
piston написал:
есть ли реальная взаимосвязь между уменьшением напряжения и, скажем так, возрастающей способности к "выдерживанию" того же ампеража кабелем одного и того же сечения?
 Напряжение на допустимую плотность тока не влияет. Берите 10, а то и 6 квадратов меди, ибо 55А усилитель потребляет только во время большой громкости, средний ток будет меньше в любом случае.
 
skadof
Если под сечением "G4" имеется в виду американский сортамент American Wire Gages 4 - то сечение этого провода --- 21 мм квадратных)) Люди тянут G2 в багажники)) Вот тут адепт звука тянет 40 мм и говорит, что есть смысл --- http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
Изменил(а) skadof, 16-04-2013 17:51
 
МегаОм
Аудиофилы говорят, что чем больше сечение, тем меньше потерь и искажение сигнала. Причем электрические провода делают из более толстых проволок, чем звуковые - это для ценителей важно. Для аудиоаппаратуры High End кабели особые используют из сверхчистой меди.
 
piston
МегаОм написал:
Аудиофилы говорят, что чем больше сечение, тем меньше потерь и искажение сигнала. Причем электрические провода делают из более толстых проволок, чем звуковые - это для ценителей важно. Для аудиоаппаратуры High End кабели особые используют из сверхчистой меди.
 
да тут не про подключение самих блинов от усилка, тут про силовой кабель питания разговор. Про бескислородную медь и подключение блинов - оно понятно... Конкретно в этом случае от размера сечения будет зависить просадка напряжения в момент сильной нагрузки (например когда саб качает).
Изменил(а) piston, 16-04-2013 19:46
 
Alipapa
По просадкам - здесь очень сильная зависимость от длины провода. Поэтому стремитесь делать их как можно короче. При этом даже самые толстые провода не уменьшат внутреннего сопротивления аккумулятора. Для минимизации пиковых просадок напряжения неплохая дополнительная мера - конденсатор большой емкости (порядка 100 тыс. мкФ), подключенный толстыми короткими проводами к клеммам питания усилителя.
 
piston
skadof написал:
Если под сечением "G4" имеется в виду американский сортамент American Wire Gages 4 - то сечение этого провода --- 21 мм квадратных)) Люди тянут G2 в багажники)) Вот тут адепт звука тянет 40 мм и говорит, что есть смысл --- http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/058.htm
 

Почитал темку, занимательно, попробую замутить и акустику с 10мм сечением. Хотя бы заднюю, в двери не пролезут эти шланги))
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 35

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,469
· Новый пользователь: coldkeeper
16,661,677 уникальных посетителей Top