Кабель АОСБ 35кВ
fitogubernator
Здравствуйте, извиняюсь если не там тему создал или вообще не по адресу. Но все же ситуация такова: Измерение сечения жил, изучение конструкции кабеля и ленты позволяют сделать вывод о том, что на барабане намотан кабель производства завода "Камский кабель" год выпуска 1978.(из отчёта о Комплексном обследовании кабеля)
Отсюда вопрос возможно ли определить вообще год выпуска и завод? и если все же он 78 года можно ли его использовать?
вот ещё чуть не забыл какие последствия если срок годности прошёл?
Подскажите если это возможно.
Изменил(а) fitogubernator, 20-10-2010 14:13
 
Alipapa
Кабель надо испытать. Если он хранился в хороших условиях, выдерждал испытания, он еще ого-го. Кабели в земле по 50 и более лет лежат и исправно служат. Если чего-то боитесь, испытайте и используйте на 6-10 кВ. Считаю, что в металлолом ему рановато.
 
fitogubernator
Спасибо!
испытание повышенным выпрямленным напряжением 70 кВ выдержал в течении 10 минут.
в заключении сказано что пригоден к эксплуатации.
но вот могут ли узнать год его выпуска, пишут что якобы срок годность кончился.
 
Alipapa
Срок годности, или, иначе, срок службы кабеля — календарная продолжительность его эксплуатации до момента возникновения предельного состояния, т. е. невозможности его дальнейшей эксплуатации. Срок службы исчисляется со дня получения кабеля потребителем при соблюдении условий транспортирования, хранения, прокладки, монтажа и эксплуатации. Для силовых кабелей в зависимости от их конструкции установлены сроки службы, обычно это 25-30 лет.
Но обычно там же пишут следующее:
Фактический срок службы кабеля не ограничивается сроком, указанным в стандарте, а определяется техническим состоянием кабеля.
 
Обычно все эти сроки указываются для кабелей, находящихся в эксплуатации. Что касается Вашего случая, то я не нашел ни одного документа, запрещающего его применение.
 
dispatcher
Вот выдержка из инструкции Мосэнерго:
Нормативная документация, при приемке КЛ
2.5.16. В процессе монтажа и приёмки кабельных линий необходимо соблюдать требования, изложенные в следующих документах носящих директивный (обязательный) характер:

•«Правила устройства электроустановок» по состоянию на 15.04.2009г, 6-е и 7-е издания с изменениями и дополнениями, КноРус, 2009г.,
•«Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ. Союзтехэнерго. 1980 г.
•«Строительные нормы и правила. Электротехнические устройства.» . СниП 3. 05. 06 – 85. Госстрой СССР, 1986 г.
•«Техническая документация на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ.» Энергоиздат 1982 г. и Энергосервис 2002г.
•«Сборник руководящих материалов Главтехуправления минэнерго СССР» ОРГРЭС 1992г.
•Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. 2003 г.
•Объёмы и нормы испытаний электрооборудования. СО 34. 45 - 51. 300 - 97, РД 34. 45 - 51. 300 - 97. 6 - ое изд. с изм. и доп. на 01. 10. 2006.
•«Инструкция по прокладке кабелей силовых с изоляцией сшитого полиэтилена на напряжения 10, 20 и 35 кВ.» АВВ – 18.06.2001г.
•Инструкция по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ. ИЭ – К10. 1997 г.
•Технические условия. «Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10,20,35 кВ. ТУ 16.К-71 – 335 – 2004.
•Безопасность труда в строительстве ч.1. СНиП 12 – 03 – 99 2000г.
•«Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. (правила безопасности) РД 153–34.0–03.150-00.
•Инструкциями по прокладке и монтажу кабельных линий заводов (фирм)-изготовителей кабельной продукции.
2.5.17. Кроме требований, изложенных в перечисленных выше документах, необходимо руководствоваться внутренними документами выпущенными в различные годы и обязательными для исполнения.
 
Знаю, что у кабеля должен быть заводской паспорт, и его копия должна быть предоставлена вместе с протоколами при сдаче кабеля в эксплуатацию.
Еще знаю, и часто сама видела, что на оболочке кабеля с определенным интервалом (обычно до метра) наносится маркировка, на которой также указан год изготовления кабеля.
 
Иван Иванович
Подобные проблемы доводилось решать не раз. Обычно решалось парой бутылок коньяка.
 
fitogubernator
всем спасибо за инфу.
покупатель кричит что кабель произведён в 1978 году срок годности следовательно истёк. Но пользоваться та можно т.к. по результатам обследования кабель пригоден к эксплуатации вот и вопрос если испытания выдержал то что как дата изготовления может влиять.....
 
Alipapa
Поспрашивал я тут, посоветовался. В общем, специалисты сходятся в том, что не мешало бы кусок кабеля в реальной эксплуатации несколько месяцев подержать. Большинство сходится на мнении, что, если в этом случае будет все в порядке, то кабель можно смело использовать.
 
fitogubernator
понятно.
но вот покупатель врятли на это пойдёт.
В ГОСТе написаны сроки хранения и все тут.

Придётся видимо ещё экспертизу проводить, а то Я прям даже не знаю как доказать ему пригодность.

А Вы как считаете ГОСТы рекомендательный характер носят или их строго соблюдать необходимо или все же в каждом случае индивидуально.
 
Alipapa
Конечно, покупателю боязливо. Сами представьте себя на его месте. Поторгуйтесь, что ли.
Насчет ГОСТов, особенно в элетротехнике, их конечно же надо соблюдать. Если что-то и носит рекомендательный характер, то прямо так и пишется. Остальное обязательно.
В данном конкретном случае - конечно же, жалко сдавать хороший кабель в металлолом. И новые кабели выходят из строя, и старые. В больших городах по 70-80 лет есть кабели, которые работают. В том числе с бумажной изоляцией.
А что даст экспертиза? Покупатель хочет гарантий, экспертиза ему их не даст. Так что думаю, не стоит тратиться, он все равно откажется. Тут разве что ценой заинтересовать.
 
Paul Groot
А сколько имеет срок годности кабель аосб и где можно такой купить.
Спасибо заранее.
 
Alipapa
Аосб - минимум 30 лет. Где купить - не проблема, забейте в поиске и найдете
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 48

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,427
· Новый пользователь: Balcarec
15,845,215 уникальных посетителей Top