Помогите пожалуйста решить задачу
Jyl
Расчеты я сделала но не могу разобраться как построить векторную диаграмму когда в фазе А разрыв, и как тода будет расположен вектор тока в нулевом проводе?
В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В по схеме звезда включены лампы накаливания, мощность каждой 100 Вт. Количество ламп: в фазе А – 0(разрыв), в фазе В – 4 и в фазе С – 8.

Исходные данные:
Uл=380В, P=100 B,nА=0, nВ =3, nС=8
Решение.
1. Мощность ламп в каждой фазе, общая мощность.
PА= nА * P=0 Вт
PВ=nВ * P=300 Вт
РС=nС * P=800 Вт.
Общая мощность
P= PА + PВ +РС=1100 Вт
2. Токи в фазах.
, откуда
, где
фазное напряжение при соединении «звездой»
.
Получим,
IА=0 А
IВ=1,364 А
IC=3.636А

Векторная диаграмма:
Jyl присоединил файл:
elektrorexnica.rar [52.35Kb]

Изменил(а) Jyl, 22-02-2013 15:54
 
Петро
Ну там просто все. Два вектора тока выходят из одной точки под углом 120 градусов, а ток в нулевом проводе - это сумма этих двух векторов.
 
Jyl
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, я так и сделала просто меня смутил разрыв в точке а, думала может какое то другое решение
Изменил(а) Jyl, 23-02-2013 10:47
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается
Официальный сайт бонус код leonbets www.bkleonbonus.ru.
07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,431
· Новый пользователь: etha28
15,887,695 уникальных посетителей Top