Утечка тока
Antofel83
Всем привет. На линиях освещения в торговом помещении обнаружился ток утечки около 0,5 А. При токе в линии 6,5 А. Светильники с ЭПРА, 2х58 Вт. Линии светильников соединены последовательно друг за другом посредством перемычки провода. Визуально получается одна общая линия светильников. И таких линий в магазине 14. При этом НА ВСЕХ линиях утечка примерно одинаковая. (0,5 А). Провода от щита до светильника проверены на сопротивление изоляции - 2000 МОм. В коробках провода соединены тоже без ошибок, проверили. Сегодня ночью будем отцеплять с дальнего конца светильники и пошагово измерять ток в фазном, нулевом и земляном проводниках. В данные момент ток в фазном на 0,5 А больше, чем в нулевом. Вот вопрос и возникает, где копать, если перемычки все правильные.... Светильники там висят RIVAL световые технологии. Их там на "очень много" денег. Чтобы грешить на светильники нужны веские доказательства.
Монтаж всего этого дела вел "Шараш-монтаж" в лице каких то двух горе-электриков. А мы щас разгребай. Магазин под угрозой отключения.
Жду свежих мыслей от Вас, уважаемые форумчане.
 
dispatcher
Посмотрите, что там внутри светильников. И еще посмотрите, чтобы нигде там ноль с землей не перепутан и не соединен был.
 
Вистр
Коммент:
Самое верное - это где-то посередине нулевой цепи прицепилась земля.
Сначала полностью отключите всю цепь от щитка.
Прозвоните мегометром всю цепь на землю.
Не тестером, а мегометром. Т.к. при прозвонке нужно высокое напряжение.
Жилу берите любую.
Если есть где-то просечка на землю, то мегометр покажет почти КЗ.
Дальше - дело техники: отключайте каждую линию по отдельности и
ищите просечку в линиях.

Из опыта: часто просечка на землю бывает в местах креплениях
светильников из-за порчи изоляции во время их установки.
Или при закреплении провода к стене и потолку.

Кстати, это противная плавающая неисправность, т.к. зависит от влажности.

Удачи...
Кабеля и провод - http://prom-sn.ru/
 
electrolab37
Измеряем фоновый ток утечки:

В инструкции к прибору ПЗО-500 написано:
Для определения величины тока утечки в зоне защиты УЗО провести два измерения тока отключения УЗО. Первое измерение с отключенной нагрузкой, второе
измерение с подключенной нагрузкой. Ток утечки равен разнице между первым и вторым измерением.

Мы отключаем отходящую линию от УЗО (Диф. автомата АД12М "ИЭК"Wink Ток утечки 24 мА.
С подключенной линией то же самое - 24 мА

Получается фоновый ток утечки - 0 мА ???
Такое может быть???
 
Петро
Да. От нагрузки зависит. Воткните стиралку с водичкой или компьютер с заземленной средней точкой, тогда сразу увидите разницу.
Изменил(а) Петро, 14-05-2013 16:59
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,854 уникальных посетителей Top