Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 13

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Сработает ли УЗО при пробое обмотки
Nikkos
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, есть ли толк от такой схемы подключения эл. двигателя.(эскиз во вложении). Мой друг недавно приобрел себе 3х фазку. Пришли электрики-подключили счетчик и УЗО, только с 4 раза заработало. Ему надо было токарный станок в гараже подключить. Подключал станок он сам, но спросив у электриков о том: надо ли подключать среднюю точку обмоток двигателя к 4-Й клемме розетки? Ему сказали: ни в коем случае. В результате
я точно знаю что в цепи есть контур заземления, нулевой провод заходит в счетчик, корпус станка подключен к 4-му проводу розетки. Принципиальную схему попробую выпросить, но могу только позже.
Есть в этой цепи еще одна особенность. При подключении к трехфазной розетке однофазной нагрузки-например лампочки, УЗО отключается.
Заранее спасибо за коментарии.
Nikkos присоединил изображение:
stanok.jpg

Мы с дядей Ампером договорились-я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
 
Петро
Не понял про корпус станка. Ноль к нему подключили, что ли? Нейтраль двигателя должна быть к нулю подключена, если у вас УЗО, но ноль, прошедший через УЗО, уже нигде не должен соединяться с корпусами или землей.
 
Nikkos
Петро написал:
Не понял про корпус станка. Ноль к нему подключили, что ли?
 

Только что я узнал, так и есть. Ноль и защитное заземление (шпалы в огороде) электрики похоже соединили вместе. Точно не знаю, но смею предположить, что на розетку идет 1 провод являющийся
и нулем и заземлением. Наверное прямиком от УЗО. Принцип работы такой схемы не уложу в голове,
поэтому хочу спросить у людей знающих. А по эскизу Петро понял правильно.
Интересно, может при таком подключении выбивать УЗО при однофазной нагрузке? Или к УЗО нельзя подключать таковую?
Да, а вообще есть ли подобные схемы?
Мы с дядей Ампером договорились-я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
 
Иван Иванович
Однофазная нагрузка не должна вызывать срабатывания УЗО. Если такое происходит, то скорее всего где-то ноль с землей перепутан либо соединен с ней. Либо вы берете фазу, которая прошла через УЗО, а ноль не прошедший через УЗО. Если ноль прошел через УЗО, он ни в коем случае не должен соединяться с землей или с нулем, не прошедшим через УЗО. На корпусе станка не должно быть нуля, прошедшего через УЗО. Нейтраль двигателя нужно соединить с нулем, прошедшим через УЗО.
Изменил(а) Иван Иванович, 25-01-2013 13:58
 
Nikkos
Спасибо Петро и Иван Ивановичу

Я когда возьму схему, нарисую ее и опубликую тут.
Тогда точно будет все ясно.
Мы с дядей Ампером договорились-я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
 
Topmo3
Nikkos написал:... Заранее спасибо за коментарии.
 Не знаю как у Вас там подключено ... сделаете так как на рисунке. УЗО не будет выключаться ... от лампочки.
Topmo3 присоединил изображение:
2_10.jpg

Изменил(а) Topmo3, 25-01-2013 15:54
 
Иван Иванович
Topmo3, а почему вы не хотите нейтраль к нулю подключить? В принципе согласен, что не критично, но считаю, что с нулем будет лучше для двигателя, особенно для перемотанного.
 
Topmo3
Иван Иванович написал:Topmo3, а почему вы не хотите нейтраль к нулю подключить? В принципе согласен, что не критично, но считаю, что с нулем будет лучше для двигателя, особенно для перемотанного.
 А Вы, когда нить видели вывод общей точки на улице? Тама или 6 или 3 (особенно после перемотки).
 
dispatcher
Если у двигателя есть нейтраль и есть в кабеле четвертый провод, то подключайте, хуже не будет.
 
Nikkos
Очень похоже по рассказам другана, что схема №1 из приведенной Topmo3. Только 4-й контакт розетки, который должен быть "N", соединен с корпусом станка. Хочу увидеть схему, чтоб узнать что приходит на этот контакт со стороны счетчика: действительно "N" или "РЕ", а может что-то еще Wink
Topmo3 писал:
А Вы, когда нить видели вывод общей точки на улице? Тама или 6 или 3 (особенно после перемотки)
 
Коробка на двигателе позволяет подключить 5 проводов: 3фазы, нейтраль,заземление. Она на рисунке. Я лично когда работал в станкостроительной фирме подключал все 5. Конструктор требовал. Соединенные вместе шинками 3 хвоста обмоток подключал к нейтрали сети.
Болт на железе двигателя подключался желто-зеленым проводом с рейкой
на вводном лючке.
Nikkos присоединил изображение:
korob.jpg

Мы с дядей Ампером договорились-я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
 
Topmo3
Вот так тады ...
А так как, двигатель скорее всего, через крепеж, соединен с корпусом станка - РЕ надо не заводить в коробку, а подключать к корпусу станка.
Topmo3 присоединил изображение:
2_11.jpg

Изменил(а) Topmo3, 26-01-2013 06:44
 
Nikkos
Во-во. Точно будет лучше, по схеме Topmo3.
А вот теперь, если здесь откинуть двигатель и подключить лампочку к розетке УЗО не вырубится?

Единственная проблема остается: станок переподключить не проблема, а вот УЗО запрятано в квартирном щитке вместе со счетчиком и опечатано. Надо теперь убедить электриков гор. сети, что УЗО при их включении для понтовSad.
Мы с дядей Ампером договорились-я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь.
 
dispatcher
Nikkos написал:
А вот теперь, если здесь откинуть двигатель и подключить лампочку к розетке УЗО не вырубится?
 Если все как на схеме, исправное УЗО не вырубится.
 