October 17 2019 18:14:43

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

17/10/2019 14:15
ищу инструкцию на русском языке методику настройки и испытания эл.автомата DMX3 LENGRAND

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 16

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,595
· Новый пользователь: zainullin
Просмотр темы
 
Трансформатор на статоре
Петро
Скажите пожалуйста, можно ли использовать статор электродвигателя в качестве магнитопровода сварочного трансформатора? В гараже валяется, вот я и подумал. Посоветуйте пожалуйста, если это реально.
 
Alipapa
Кончно можно. Я бы сказал - нужно. Если собираешься переменкой варить - можно зазор небольшой распилить. Если постоянкой - то дроссель используй. Это чтобы дугу лучше держал. Потому что у такого трансформатора очень жесткая характеристика, а для сварки лучше круто падающая.
 
mu16
Можно и переменкой без зазора, с дросселем. Несколько отводов на разные токи - очень неплохо получается. Правда, дроссель поболе нужен, почти такой же, как и трансформатор размером. Я включаю дроссель во вторичку, в первичку не пробовал.
 
lom
Охота есть - мотай. Чем толще железо, тем меньше мотать. Чугуний разбей, оставь только железо. А то знаем мы вас - так намотаете Grin
 
Петро
Вот что я вам скажу. За последние полгода с использованием статоров было сделано: нагрузочный трансформатор, сварочный трансформатор, дроссель для сварочного трансформатора, просто понижающий трансформатор для зарядного устройства. Все они прекрасны! Лучших магнитопроводов я не встречал.
 
razin
Я тоже хочу сварочный трансформатор намотать на таком железе. Железо давно приготовлено. Где-то читал, что холостой ток первичной обмотки, такого сварочного трансформатора, должен быть 2 А. Так ли это?
 
Alipapa
Ток холостого хода берите порядка 5% от номинального, можно немного больше. В общем, исходя из мощности, которую хотите получить от трансформатора. Ну и, чтобы в результате обмотка поместилась на сердечнике.
 
razin
У трансформаторов для питания радиоаппаратуры ток холостого хода обычно делают 1% от мощности трансформатора. А вот для сварочного трансформатора, какой ток должен быть? 5% от мощности, получится большой ток порядка 10 А, не пойдёт ли дым из такого трансформатора?
 
dispatcher
Ну если это 5% от номинала, почему должен идти дым? Берите провод соответствующего сечения. Кстати, для трансформаторов он должен быть с большим запасом, чем для электропроводки. Но в то же время не такой большой, как для трансформаторов, работающих непрерывно под нагрузкой. Надо помнить, что ток холостого хода реактивный, активная составляющая в нем небольшая, поэтому много тепла на холостом ходе не будет выделяться
 
Alipapa
Сечение провода все равно выбирается по номинальному току. А ток холостого хода зависит от количества витков - чем их больше, тем ток хх меньше. Казалось бы - намотай витков побольше, и будет тебе счастье. Но с количеством витков растет длина и, соответственно, активное сопротивление обмотки и вместе с ним, потери в меди. Еще одно существенное ограничение в том, чтобы все это поместилось на магнитопроводе. Поэтому, если удастся сделать ток холостого хода меньше, не потеряв в мощности трансформатора - это только хорошо. Кстати, если магнитопровод сделать с зазором, витков понадобится больше.
 
Перейти на форум: