110 Вольт против стабилизатора
fulcot
Доброго времени дня или ночи уважаемые форумчане!))

Вкратце)):
Частный дом, любимый Ломоносовский район Лен.Обл.))
В электрике немного соображаю, не пользуюсь формулами и т.п., но сам всегда занимался проводкой.
Напряжение в сети колышеться примерно от 100 до 230 В, в среднем - большую часть времени 170-180 В.
Бывает в основном по выходным дням 100-110 В, ну как в Европе))
Решил сделать подарок на новый год и купил чудо техники - стабилизатор POWERMAN на 10КВт - настенный.
В паспорте по наминалу работает от 110 В(минимальное входное 90В), в нём стоит пакетник на 50А, также можно выставить задержку( не знаю зачем она вообще) либо 6, либо 180 секунд, и конечно на нем есть циферблат входного и выходного напряжений.
Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю.
Перед стабом стоял старый советский пакетник (видимо тепловой) на 19А, он вырубался с периодичностью минут в 15, заменил на современный 40А.
Вырубаться перестал. Немного греется провод от пакетника до стаба, но это только когда в сетке около 100 В.
Наблюдения - при нулевой нагрузке на стаб входное напряжение как я писал выше 170-180, как только даешь нагрузку (включал три печки поочерёдно) падает входное напряжение - гдето около десяти вольт при включении каждой - печки по 1,8 Квт.
Т.е. если я на выходе хаваю 6КВт, то теряю около 40-50В входного напряжения.

Когда в сети 100-110В - стаб нагревается и у него срабатывает защита, он вырубает выходное и остывает, затем включается и после задержки врубается свет))

Внимание вопрос:
Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)?
И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В?
На столбе две фазы - подключена более стабильная.

Спасибо всем!
 
Medvedko
Вообще-то, на аномально низких напряжениях порядка 90-110 В ваш стабилизатор можно нагружать только на 30%. То, что при нагрузке падает напряжение на вводе, это показатель того, что сеть слабая. Немного улучшить положение можно, если сделать хорошее заземление и посадить на него нулевой провод с ближайшего к вам столба. Печки совсем не нужно включать через стабилизатор, если напряжение в сети хронически заниженное, их следует включать напрямую и не насиловать стабилизатор.
Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю.
 Зря. Счетчик все равно будет мотать практически одинаково, и сгорать ему особо не с чего.
 
dkfl
fulcot написал:


Напряжение в сети колышеться примерно от 100 до 230 В, в среднем - большую часть времени 170-180 В.
Бывает в основном по выходным дням 100-110 В, ну как в Европе))
Спасибо всем!
 
Была такая же беда, при таких напряжениях долго работать не будет. либо печки надо минуя стабилизатор.
 
Medvedko
Была такая же беда, при таких напряжениях долго работать не будет
 Счетчик работать будет, куда он денется. Напряжение может проседать еще из-за вводного провода. Потери возможны в местах присоединения и в самом проводе. Может быть стоит заменить вводной провод на более толстый: если у вас ток порядка 50А, вам нужен алюминий 16 кв.мм как минимум.
 
Fidel
Бывает в основном по выходным дням 100-110 В, ну как в Европе))
 Как в Америке. А в Европе как и у нас 220-230В
 
Петро

Мне в общем всё равно что там Электросети запрещают, я поставил стаб перед счетчиком, т.к. не собираюсь смотреть как он сгорит, когда стаб начнет сосать все соки через него)) В дом сей народ не пускаю.
 Зря. Счетчик все равно будет мотать практически одинаково, и сгорать ему особо не с чего.
 
Да как сказать. Если на выходе стабилизатора будет 40А, то на входе при очень низком напряжении будет все 100. А обычный счетчик на такой ток не рассчитан.
И есть ли какие либо возможности скажем "подровнять" напряжение перед стабилизатором, дабы оно не было ниже 110-120В?
 Можно поставить вольтодобавочный трансформатор, который поднимал вам напряжение на 10-20%. Но это приемлемый вариант, если напряжение хронически занижено и не поднимается выше 200В. Можно вместо вольтодобавочного трансформатора поставить самый дешевый 15-киловаттный релейный стабилизатор с отключенной защитой по низкому напряжению. Получится двухступенчатая стабилизация, которая будет вытягивать даже с 60-70 Вольт.
 
Dimchick
Можно вместо вольтодобавочного трансформатора поставить самый дешевый 15-киловаттный релейный стабилизатор с отключенной защитой по низкому напряжению. Получится двухступенчатая стабилизация, которая будет вытягивать даже с 60-70 Вольт.
 А можно более подробно?
 
Петро
А можно более подробно?
 Если будут проблемы с отключением защиты от пониженного напряжения, кидайте сюда схему. А в принципе ничего сложного: сначала релейный стабилизатор делает все, что может, нпапример поднимает напряжение с 70 до 140В, а за ним следующий стабилизатор доводит напряжение до нормы.
 
lom
Какой пакетник(рубильник) нужно ставить перед стабом (между столбом и стабом)?
 Если вы потребляете 6кВт и при это напряжение будет проседать до 100В, тогда ток будет равен 60А. Поэтому номинальный ток рубильника должен быть не менее 60А. Если вместо рубильника будет автомат, лучше взять на 50А.
 
Перейти на форум:
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

18/11/2018 08:24
ok

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 47

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,508
· Новый пользователь: Sfgiikool
17,299,705 уникальных посетителей Top