Какую мощность выдержит автомат 3х16А?
Начинающий
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
Какую потребляемую мощность выдержит автомат 3х16А к которому подключены 3 фазы (380В)?
В теории я понимаю так: 220х16х3=10,5 кВт, но на практике
автомат ведь не будет выключаться строго при нагрузке 10,5 кВт, есть какой-то запас?
Автомат IEK ВА47-29 С 16 400В.
Автомат на столбе и если вырубится, включить будет проблематично.
Все потребляемые ток приборы работают на 220 - свет, нагреватели, насос(0,55 кВт).
Спасибо.
 
semenych
http://electro-rating.ru/energetica/20-automat_type.htm - смотрите характеристику "С"
Чтобы брать по максимуму, распределяйте нагрузку равномерно по всем трем фазам.
 
МегаОм
Автомат отключится если хотя бы в одной фазе будет перегрузка. Характеристика С допускает кратковременную перегрузку до 5-10 крат. 16А это ток при котором автомат не должен выключаться. Хотя если он будет установлен в жарком помещении, то может отключиться и при 16
 
trek
Автомат должен выдержать нагрузку по одной фазе около 3,5 кВт(исхожу из того, что все нагрузки однофазные, на 220 вольт). Распределите нагрузку по фазам так, что бы на каждой фазе не было более 3 кВт и все должно быть нормально. Характеристика "С" указывает, как верно замечено выше, кратность превышения номинального тока для отсечки при КЗ и к заданному вопросу собственно не имеет отношения.
Изменил(а) trek, 24-10-2012 04:36
 
lom
Начинающий написал:
Какую потребляемую мощность выдержит автомат 3х16А к которому подключены 3 фазы (380В)?
В теории я понимаю так: 220х16х3=10,5 кВт
 
При чисто активной нагрузке (cosф=1) и равномерной нагрузке на каждую фазу так оно и есть. Но это частный случай - например, можно подключить 10-киловаттный бойлер или электрокотел. А вобщем случае нагрузка на любой из фаз не должна превышать 3.5 кВА.
trek написал:
Характеристика "С" указывает, как верно замечено выше, кратность превышения номинального тока для отсечки при КЗ и к заданному вопросу собственно не имеет отношения.
 Совершенно согласен. Возможность кратковременной перегрузки есть, и ее можно оценить по кривым срабатывания, при этом небольшая перегрузка возможна длительное время, при большей перегрузке защита срабатывает быстрее. Более подробно о кривых срабатывания можно почитать здесь: http://electromas...omatov.php
Изменил(а) lom, 23-07-2018 18:01
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/10/2018 11:27
приступ паники

14/10/2018 08:23
что случилось?

13/10/2018 21:20
Shock

09/10/2018 04:30
Помогите пожалуйста. Пропускная способность, максим. ток нагрузки и емкость диэлектрическая кабеля ВБбШв 4х16. Я еще тему создала. Два дня ищу. Сейчас срочно надо ответить!!

30/09/2018 20:39
Angry

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,486
· Новый пользователь: Jikegiko
17,011,056 уникальных посетителей Top