Какую мощность выдержит автомат 3х16А?
Начинающий
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
Какую потребляемую мощность выдержит автомат 3х16А к которому подключены 3 фазы (380В)?
В теории я понимаю так: 220х16х3=10,5 кВт, но на практике
автомат ведь не будет выключаться строго при нагрузке 10,5 кВт, есть какой-то запас?
Автомат IEK ВА47-29 С 16 400В.
Автомат на столбе и если вырубится, включить будет проблематично.
Все потребляемые ток приборы работают на 220 - свет, нагреватели, насос(0,55 кВт).
Спасибо.
 
semenych
http://electro-rating.ru/energetica/20-automat_type.htm - смотрите характеристику "С"
Чтобы брать по максимуму, распределяйте нагрузку равномерно по всем трем фазам.
 
МегаОм
Автомат отключится если хотя бы в одной фазе будет перегрузка. Характеристика С допускает кратковременную перегрузку до 5-10 крат. 16А это ток при котором автомат не должен выключаться. Хотя если он будет установлен в жарком помещении, то может отключиться и при 16
 
trek
Автомат должен выдержать нагрузку по одной фазе около 3,5 кВт(исхожу из того, что все нагрузки однофазные, на 220 вольт). Распределите нагрузку по фазам так, что бы на каждой фазе не было более 3 кВт и все должно быть нормально. Характеристика "С" указывает, как верно замечено выше, кратность превышения номинального тока для отсечки при КЗ и к заданному вопросу собственно не имеет отношения.
Изменил(а) trek, 24-10-2012 04:36
 
lom
Начинающий написал:
Какую потребляемую мощность выдержит автомат 3х16А к которому подключены 3 фазы (380В)?
В теории я понимаю так: 220х16х3=10,5 кВт
 
При чисто активной нагрузке (cosф=1) и равномерной нагрузке на каждую фазу так оно и есть. Но это частный случай - например, можно подключить 10-киловаттный бойлер или электрокотел. А вобщем случае нагрузка на любой из фаз не должна превышать 3.5 кВА.
trek написал:
Характеристика "С" указывает, как верно замечено выше, кратность превышения номинального тока для отсечки при КЗ и к заданному вопросу собственно не имеет отношения.
 Совершенно согласен. Возможность кратковременной перегрузки есть, и ее можно оценить по кривым срабатывания, при этом небольшая перегрузка возможна длительное время, при большей перегрузке защита срабатывает быстрее. Более подробно о кривых срабатывания можно почитать здесь: http://electromas...omatov.php
Изменил(а) lom, 23-07-2018 18:01
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 37

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,446
· Новый пользователь: Saurrus
16,179,862 уникальных посетителей Top