September 23 2018 12:16:22
Просмотр темы
 
Зачем нужен ограничитель мощности?
alex3530
Какую функцию он выполняет, которую нельзя выполнить ограничителем напряжения и обычным автоматом?
 
Alipapa
Автоматическое повторное включение. Ну и защита от перегрузок построена не на тепловом принципе, а типа отсечки с выдержкой времени. Задержки на отключение и повторное включение регулируемые, также регулируется и контролируемый ток, в широких пределах. В качестве примера приведу описание ограничителя мощности ОМ-630-6:
Принцип работы
Ограничитель контролирует величину напряжения и величину потребляемого тока нагрузки встроенными трансформаторами тока, вычисляет действующее значение потребляемой мощности отдельно в каждой фазе и обрабатывает эти значения в соответствии с выбранным алгоритмом работы. При повышении значения мощности свыше установленного значения ОМ"630 отключает нагрузку на время, установленное потребителем. Нагрузка подключается к сети питания через трехфазный контактор. Исполнительное реле ограничителя управляет катушкой контактора.
Время отключения при перегрузке и время повторного включения устанавливается переключателями на передней панели.
Ограничитель защищает нагрузку при обрыве нулевого провода, отключая ее от сети питания.
В ограничителе может быть установлена функция реле напряжения: защита от повышения напряжения более 260В и падения его ниже 160В (оговаривается при заказе). Ограничитель блокирует включение нагрузки на 10 минут при циклической перегрузке (перегрузка от 10 и более раз за установленный промежуток времени). В ограничителе предусмотрен выход для подключения внешней сигнализации при перегрузке по мощности. В течении 80% установленного времени до отключения нагрузки сигнализация прерывистая (замыкание контакта реле сигнализации с частотой 1Гц), в течение 20% оставшегося времени " постоянная. Это предупреждает потребителя о превышении потребляемой мощности и при отключении одного или нескольких потребителей предотвращает отключение всей нагрузки. Для трехфазных потребителей электроэнергии может быть введена функция контроля чередования фаз и защита от обрыва фазы.

Технические характеристики
Напряжение питания - 150-450 ВАС
диапазон контролируемых токов от 3 до 100 А
погрешность измерения не более 1%
диапазон контролируемых напряжений от 0 до 300 В
диапазон регулировки ограничения мощности ступенчатый, переключателем
исполнение 1: 5-35 кВт (откл., 5, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 30, 35)
исполнение 2: 6-15 кВт (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
исполнение 3: 3-50 кВт (3.5, 5, 8.5, 10, 12, 15, 20, 25, 35, 50)
погрешность измерения не более -3%
регулировка времени откл. при перезагрузке от 2 сек до 180 сек,
ступенчатая, переключателем (2, 5, 10, 20, 40, 60, 90, 120, 150, 180)
регулировка времени повторного вкл. от 15 сек до 10 мин
ступенчатая, переключателем (15сек, 30сек, 45сек, 1мин, 2мин, 3мин, 4мин, 5мин, 10мин)
погрешность измерения не более 3%

Техническое описание

Время блокировки включения нагрузки при циклической (повторяющейся) перегрузке 10 минут
время отключения при коротком замыкании в нагрузке не более 0,1 сек.
время отключения при обрыве нулевого провода не более 0,1 сек.
максимальный ток контактов реле 2х8А АС1
максимальный ток катушки 2А
исполнительные контакты 2х1Z (2 независимых замыкающих)
габариты 105х89х65 мм
диапазон рабочих температур -35 - +50 С
монтаж DIN-рейка 35 мм
Порог срабатывания по мощности
Порог срабатывания по мощности рассчитывается по двум вариантам:
1 вариант - пофазно, установленная мощность делится на 3.
2 вариант - суммарно, определяется как сумма мощностей по фазам, а так же пофазно - установленная мощность, умноженная на 2/5 (мощность делится на 3 и к результату прибавляется 20% от деления на 3).
Вариант 1 предпочтительнее использовать при равномерных нагрузках на отдельных фазах.
Вариант 2 допускает 20% перегрузку в отдельных фазах (т. е. перекос по нагрузке). Если в реальных условиях обеспечить равномерную нагрузку на фазы затруднительно, то предпочтительнее второй вариант расчета мощности.
 
Как видно, устройства более функциональные, нежели просто автомат, но его не заменяют. Я считаю, что для защиты электропроводки от перегрузок все-таки следует отдать предпочтение обычным автоматам с тепловой защитой. Нагреется провод - нагреется биметаллическая пластинка, все в гармонии с природой. Smile
Изменил(а) Alipapa, 04-09-2010 09:14
 
alex3530
Alipapa написал:
Я считаю, что для защиты электропроводки от перегрузок все-таки следует отдать предпочтение обычным автоматам с тепловой защитой. Нагреется провод - нагреется биметаллическая пластинка, все в гармонии с природой. Smile
 

Дык, о том и речь Wink
 
В.Гуревич

Дороговатое устройство получается. Скажу сразу, что с устройством этого конкретного типа (ОМ-630-6) я не знаком, но из описания, приведенного Alipapa мне представляется, что оно достаточно близко к тому же самому автоматическому выключателю (автомату), но не с биметаллическим элементом, а с его электронным аналогом, симулирующим характеристику, похожую на хар-ку теплового биметаллического элемента. Такой принцип широко используется во многих автоматических выключателях на большие токи. Он позволяет запрограммировать отдельные участки характеристики и наилучшим образом согласовать защитные функции с конкретной нагрузкой.В то же время, такой автомат не содержит отдельного мощного контактора (достаточно дорогой элемент), а его управляющая электронная схема воздействует напрямую на расцепитель автомата (как и тепловой биметаллический элемент). Такие автоматы уже очень давно и успешно эксплуатируются. Если не ошибаюсь в СССР такие автоматы выпускались в серии "Электрон".
 
Troy
Мне тут досталось реле мощности ОМ-110 (вполне законно, с крыш не снимал). Вот нашел информацию по нему.
1. Входные клеммы (цепь измерения напряжения на нагрузке и питание ОМ- 11О)
2. Светодиод «нагрузка»
3. Индикатор измеряемых и контролируемых параметров
4. Переключатель выбора значения множителя k (1 или 10). Множитель задает диапазон регулятора «уставка максимальной мощности» от 0 до 2 или от 0 до 20 кВт(кВА).
5. Переключатель режима ограничения мощности «ограничение активной мощности»/«ограничение полной мощности»
6. Светодиод «перегрузка»
7. Регулятор «уставка максимальной мощности» - Wmax
8. Регулятор «уставка задержки повторного включения нагрузки» - tвкл
9. Регулятор «уставка задержки отключения нагрузки» - tоткл
10. Выходы реле управления нагрузкой. Макс. ~250В. 8А.
 
Посоветуйте пожалуйста, какое достойное применение ему можно найти в хозяйстве?
Troy присоединил изображение:
om110.jpg
 
Topmo3
Troy написал:
Мне тут досталось реле мощности ОМ-110 (вполне законно, с крыш не снимал).
 А разве кто сомневается? Зачем сразу "честные глаза" выставлять ...?
Вот нашел информацию по нему.
1. Входные клеммы (цепь измерения напряжения на нагрузке и питание ОМ- 11О)
2. Светодиод «нагрузка»
3. Индикатор измеряемых и контролируемых параметров
4. Переключатель выбора значения множителя k (1 или 10). Множитель задает диапазон регулятора «уставка максимальной мощности» от 0 до 2 или от 0 до 20 кВт(кВА).
5. Переключатель режима ограничения мощности «ограничение активной мощности»/«ограничение полной мощности»
6. Светодиод «перегрузка»
7. Регулятор «уставка максимальной мощности» - Wmax
8. Регулятор «уставка задержки повторного включения нагрузки» - tвкл
9. Регулятор «уставка задержки отключения нагрузки» - tоткл
10. Выходы реле управления нагрузкой. Макс. ~250В. 8А.
 Имхо ... крутая игрушка ... только ток маловат для дома ...
Посоветуйте пожалуйста, какое достойное применение ему можно найти в хозяйстве?
 Продать ... кому нить.
Изменил(а) Topmo3, 02-11-2015 08:20
 
Fidel
Ограничитель мощности или реле ограничения мощности ОМ-110 применяют для контроля мощности, можно ограничивать как чисто активную, так и полную, с пределом от 0 — 20 кВт или кВА.
Также часто пишут, что ограничитель мощности используют для защиты электропроводки от несанкционированного подключения посторонних потребителей к Вашей сети, но я что-то не очень себе представляю, как это осуществляется на практике. Ну будет оно отключать моих потребителей вместе с несанкционированными - что толку?
Отключение потребителя в реле мощности происходит не мгновенно, а с выдержкой времени, которую можно регулировать в довольно широких пределах от нескольких секунд до нескольких минут.
Главным же отличием ограничителя мощности от, к примеру, автомата, является то, что у него есть функция повторного включения потребителя. Повторное включение также происходит не сразу, а с выдержкой времени, которое также регулируется в пределах от нескольких секунд до нескольких минут.

Все три вышеупомянутых регулировки осуществляются с помощью потенциометров на лицевой стороне реле. Контактная группа реле слабая, 8-амперная, поэтому для управления нагрузками выше 1.5 кВт нужен дополнительный контактор.
Ну а куда вам его применить, не знаю. Для защиты чего-либо - например, мощного электродвигателя. В частном секторе ему проще найти применение: например, у вас квартиранты живут во флигеле, и вам нужно, чтобы они чего-то не навключали лишнего, очень удобно.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

23/09/2018 09:33
Привет всем! Grin

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 38

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,470
· Новый пользователь: Dassgeret
16,652,952 уникальных посетителей Top