Преобразователь частоты на ступень ниже двигателя????
|
falke |
Опубликовано 01-10-2012 14:15
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01/10/2012 14:08
|
Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.
Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)
Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.
Запустится ли этот двигатель преобразователем???
Какие могут быть "косяки" в этом случае? |
|
|
|
Medvedko |
Опубликовано 01-10-2012 14:23
|

Пользователь
Сообщений: 1007
Зарегистрирован: 06/07/2009 15:43
|
Здесь главное - не нагружать двигатель более, чем на 110 кВт. Все защиты должны также быть выставлены из расчета 110, а не 132 кВт (можно ориентироваться на 223А). Если насос грузит двигатель больше, надо немного уменьшить аппетит - например, немножко прикрутить задвижку на входе
Изменил(а) Medvedko, 01-10-2012 14:26
|
|
|
|
falke |
Опубликовано 01-10-2012 14:28
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01/10/2012 14:08
|
Спасибо.
Да дело в том, что традиционных защит типа автоматов вообще не будет.
Функцию защиты хотим переложить на преобразователь частоты... |
|
|
|
Alipapa |
Опубликовано 01-10-2012 15:32
|

Site Admin
Сообщений: 2035
Зарегистрирован: 26/04/2009 16:26
|
Ну да, просто двигатель получится с небольшим запасом по мощности, защита же должна быть настроена по самому слабому звену - по преобразователю. |
|
|
|
falke |
Опубликовано 02-10-2012 07:32
|

Пользователь
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 01/10/2012 14:08
|
Двигатель с небольшим запасом по мощности - это да...
Двигатель 132 кВт будет приводить во вращение крыльчатку "не детского" насоса...
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?
Не возникнут ли в цепи: "розетка" )) - преобразователь - двигатель, повышенные токи, которые могут повредить либо преобразователь, либо провода...?
Может у кого-то уже есть практический опыт таких подключений??? |
|
|
|
Петро |
Опубликовано 02-10-2012 09:06
|

Администратор
Сообщений: 1769
Зарегистрирован: 08/01/2010 20:01
|
falke написал:
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?
Вы не о двигателе думайте, а о потребностях производства. Потребляемая мощность двигателя зависит от нагрузки, а не от его номинала. Используйте его просто не на все 132, а на 110 кВт. Измерьте ток, который потребляет двигатель на полных оборотах под нагрузкой. Если великоват - прикрутите слегка задвижку и опять измерьте. И прикиньте, хватит ли той производительности и того давления, для нормального технологического процесса. |
|
|
|
Danfoss-Drives-Distributor |
Опубликовано 17-02-2016 20:11
|

Пользователь
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 17/02/2016 19:56
|
falke написал:
Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.
Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)
Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.
Запустится ли этот двигатель преобразователем???
Какие могут быть "косяки" в этом случае?
Все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Ставьте преобразователь частоты Danfoss VLT AquaDrive http://www.cinto.ru/products/catalogmain/equipment/drive/frequency_converter/ |
|
|