Преобразователь частоты на ступень ниже двигателя????
falke
Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.

Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)

Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.

Запустится ли этот двигатель преобразователем???

Какие могут быть "косяки" в этом случае?
 
Medvedko
Здесь главное - не нагружать двигатель более, чем на 110 кВт. Все защиты должны также быть выставлены из расчета 110, а не 132 кВт (можно ориентироваться на 223А). Если насос грузит двигатель больше, надо немного уменьшить аппетит - например, немножко прикрутить задвижку на входе
Изменил(а) Medvedko, 01-10-2012 14:26
 
falke
Спасибо.

Да дело в том, что традиционных защит типа автоматов вообще не будет.

Функцию защиты хотим переложить на преобразователь частоты...
 
Alipapa
Ну да, просто двигатель получится с небольшим запасом по мощности, защита же должна быть настроена по самому слабому звену - по преобразователю.
 
falke
Двигатель с небольшим запасом по мощности - это да...
Двигатель 132 кВт будет приводить во вращение крыльчатку "не детского" насоса...
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?

Не возникнут ли в цепи: "розетка"Wink)) - преобразователь - двигатель, повышенные токи, которые могут повредить либо преобразователь, либо провода...?

Может у кого-то уже есть практический опыт таких подключений???
 
Петро
falke написал:
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?
 Вы не о двигателе думайте, а о потребностях производства. Потребляемая мощность двигателя зависит от нагрузки, а не от его номинала. Используйте его просто не на все 132, а на 110 кВт. Измерьте ток, который потребляет двигатель на полных оборотах под нагрузкой. Если великоват - прикрутите слегка задвижку и опять измерьте. И прикиньте, хватит ли той производительности и того давления, для нормального технологического процесса.
 
Danfoss-Drives-Distributor
falke написал:

Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.

Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)

Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.

Запустится ли этот двигатель преобразователем???

Какие могут быть "косяки" в этом случае?
 

Все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Smile Ставьте преобразователь частоты Danfoss VLT AquaDrive http://www.cinto.ru/products/catalogmain/equipment/drive/frequency_converter/
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 49

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,608,484 уникальных посетителей Top