Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.

Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)

Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.

Запустится ли этот двигатель преобразователем???

Какие могут быть "косяки" в этом случае?
 
Medvedko
Здесь главное - не нагружать двигатель более, чем на 110 кВт. Все защиты должны также быть выставлены из расчета 110, а не 132 кВт (можно ориентироваться на 223А). Если насос грузит двигатель больше, надо немного уменьшить аппетит - например, немножко прикрутить задвижку на входе
Изменил(а) Medvedko, 01-10-2012 14:26
 
falke
Спасибо.

Да дело в том, что традиционных защит типа автоматов вообще не будет.

Функцию защиты хотим переложить на преобразователь частоты...
 
Alipapa
Ну да, просто двигатель получится с небольшим запасом по мощности, защита же должна быть настроена по самому слабому звену - по преобразователю.
 
falke
Двигатель с небольшим запасом по мощности - это да...
Двигатель 132 кВт будет приводить во вращение крыльчатку "не детского" насоса...
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?

Не возникнут ли в цепи: "розетка"Wink)) - преобразователь - двигатель, повышенные токи, которые могут повредить либо преобразователь, либо провода...?

Может у кого-то уже есть практический опыт таких подключений???
 
Петро
falke написал:
Хватит ли ему мощности, которую выдаёт 110 кВт преобразователь?
 Вы не о двигателе думайте, а о потребностях производства. Потребляемая мощность двигателя зависит от нагрузки, а не от его номинала. Используйте его просто не на все 132, а на 110 кВт. Измерьте ток, который потребляет двигатель на полных оборотах под нагрузкой. Если великоват - прикрутите слегка задвижку и опять измерьте. И прикиньте, хватит ли той производительности и того давления, для нормального технологического процесса.
 
Danfoss-Drives-Distributor
falke написал:

Всем, здравствуйте.
Есть вопрос по теме подключения преобразователя частоты к электродвигателю.

Преобразователь мощностью 110 кВт, ном ток 223 А.
Двигатель мощностью 132 кВт,ном ток пока не известен. (теоретически около 230 А)

Есть ли у кого опыт подобных подключений?
У двигателя в качестве нагрузки центробежный насос.

Запустится ли этот двигатель преобразователем???

Какие могут быть "косяки" в этом случае?
 

Все будет ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Smile Ставьте преобразователь частоты Danfoss VLT AquaDrive http://www.cinto.ru/products/catalogmain/equipment/drive/frequency_converter/
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 45

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,801 уникальных посетителей Top