June 24 2019 15:42:12

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 27

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,580
· Новый пользователь: Антоха
Просмотр темы
 
Автомат защиты.
East-Wind
Подключили электродвигатель через автомат защиты GV2 ME16/9-14A. Работает минут 20-25 и автомат срабатывает. Сделали несколько замеров тока, максимум выходило 11А. почему происходит срабатывание автомата?
 
alex3530
Посмотри здесь похожая проблема
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=14126
 
Петро
Короче, чуток загрубите уставку и не берите лишнего в голову.
 
В.Гуревич
East-Wind написал:
Подключили электродвигатель через автомат защиты GV2 ME16/9-14A. Работает минут 20-25 и автомат срабатывает. Сделали несколько замеров тока, максимум выходило 11А. почему происходит срабатывание автомата?
 


Этот тип автомата имеет регулируемую уставку в пределах 9 - 14 А. Вы, наверное, не обратили внимание на какой уставке он стоит. Как правильно Вам посоветовали, нужно просто увеличить уставку.
 
East-Wind
Точно, на 9А стояло. Спасибо, а мог бы и сам догадаться.
 