Вентиляция кабельного тоннеля
Евгений1976
Ситуация такая. Запроектирован двусторонний кабельный тоннель высотой 3м, шириной 2 м, длиной около 40 м. Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле. Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр (цифра взята из типового проекта А168, разработанного "Тяжпромэлектропроектом"Wink. Вентиляционщики сделали свои расчёты, и у них получилась труба для вентиляции диаметром 1 метр!!! Мне кажется, такого в принципе не может быть, слишком уж здоровая труба получается... Может, кто-нибудь подскажет, что здесь не так... Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика... Может, наши вентиляционщики что-то не так считают... Если здесь есть специалисты по вентиляции, подскажите пожалуйста.
 
Medvedko
Евгений1976 написал:
Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика...
 Скорее всего завышена - посчитайте лучше сами. Вообще, в наши времена такие потери - непозволительная роскошь, если они действительно такие, советую серьезно рассмотреть вопрос насчет увеличения сечения силовых кабелей.
 
Евгений1976
В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 
Alipapa
Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле
 Кабели как бы ваши, но вы совершенно не в курсе, что они питают, как, от подстанции какой мощности они отходят. А в типовом проекте как это значение получили и какого размера труба в типовом проекте? То, что количество кабелей и сечение известно - это хорошо, но данных недостаточно. Поэтому и посчитано, наверное, исходя из полной (ну или там с каким-то коэффициентом) загрузки кабелей данного сечения.
 
Евгений1976
Вентиляционщики делали расчёт для приточки-вытяжки. Т.е. с одной стороны тоннеля заходит приточная труба (диаметром 1 м) и с другой стороны тоннеля - вытяжная труба (примерно таким же диаметром). Вот такие диаметры труб у них получились, чтобы вентилировать теплопотери 0,8 кВт/м.
Кстати, никто не слыхал про такую цифру 3 кВт/100 кв.м для кабельных сооружений? Просто один человек сказал, что в каком-то нормативном документе видел эту цифру, но не помнит, в каком, вроде бы даже этот документ тоже из "Тяжпромэлектропроекта". Вот эта бы цифра полностью устроила наших вентиляционщиков, мы её им показывали. Осталось только найти этот документ, на который можно бы было сослаться... Может, кто-нибудь видел?
 
Валериан
По "Справочнику по проектированию электропривода ..." под ред.Я.М.Большама тепловыделения от кабелей в кабельном канале сечением 2х2 м при отсутствии данных о загрузке кабелей принимают ориентировочно 0,5 кВт на 1 м канала. Таким образом для канала 3х2 м можно принять 0,75 кВт на 1 м канала. Но при расчете вентиляции наверное необходимо учитывать тепловые потери через стены тоннеля
 
Flipos
Евгений1976 написал:

В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 


как вышли из ситуации??
Интересует профессиональная огнезащита вентиляции - такого типа.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

01/11/2018 10:33
сколько лет не видел таких чатов Smile

29/10/2018 21:21
Angry

26/10/2018 05:14
такой значит генератор, это не неисправность. Обмотки звездой соединены?

25/10/2018 13:24
помогите, на дизель генераторе трех фазном между фазами выдает 220V что может быть такое? фаза корпус 127

19/10/2018 11:27
приступ паники

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 34

· Пользователей: 1
mc21

· Всего пользователей: 4,506
· Новый пользователь: Ser2352@mail
17,240,716 уникальных посетителей Top