Вентиляция кабельного тоннеля
Евгений1976
Ситуация такая. Запроектирован двусторонний кабельный тоннель высотой 3м, шириной 2 м, длиной около 40 м. Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле. Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр (цифра взята из типового проекта А168, разработанного "Тяжпромэлектропроектом"Wink. Вентиляционщики сделали свои расчёты, и у них получилась труба для вентиляции диаметром 1 метр!!! Мне кажется, такого в принципе не может быть, слишком уж здоровая труба получается... Может, кто-нибудь подскажет, что здесь не так... Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика... Может, наши вентиляционщики что-то не так считают... Если здесь есть специалисты по вентиляции, подскажите пожалуйста.
 
Medvedko
Евгений1976 написал:
Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика...
 Скорее всего завышена - посчитайте лучше сами. Вообще, в наши времена такие потери - непозволительная роскошь, если они действительно такие, советую серьезно рассмотреть вопрос насчет увеличения сечения силовых кабелей.
 
Евгений1976
В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 
Alipapa
Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле
 Кабели как бы ваши, но вы совершенно не в курсе, что они питают, как, от подстанции какой мощности они отходят. А в типовом проекте как это значение получили и какого размера труба в типовом проекте? То, что количество кабелей и сечение известно - это хорошо, но данных недостаточно. Поэтому и посчитано, наверное, исходя из полной (ну или там с каким-то коэффициентом) загрузки кабелей данного сечения.
 
Евгений1976
Вентиляционщики делали расчёт для приточки-вытяжки. Т.е. с одной стороны тоннеля заходит приточная труба (диаметром 1 м) и с другой стороны тоннеля - вытяжная труба (примерно таким же диаметром). Вот такие диаметры труб у них получились, чтобы вентилировать теплопотери 0,8 кВт/м.
Кстати, никто не слыхал про такую цифру 3 кВт/100 кв.м для кабельных сооружений? Просто один человек сказал, что в каком-то нормативном документе видел эту цифру, но не помнит, в каком, вроде бы даже этот документ тоже из "Тяжпромэлектропроекта". Вот эта бы цифра полностью устроила наших вентиляционщиков, мы её им показывали. Осталось только найти этот документ, на который можно бы было сослаться... Может, кто-нибудь видел?
 
Валериан
По "Справочнику по проектированию электропривода ..." под ред.Я.М.Большама тепловыделения от кабелей в кабельном канале сечением 2х2 м при отсутствии данных о загрузке кабелей принимают ориентировочно 0,5 кВт на 1 м канала. Таким образом для канала 3х2 м можно принять 0,75 кВт на 1 м канала. Но при расчете вентиляции наверное необходимо учитывать тепловые потери через стены тоннеля
 
Flipos
Евгений1976 написал:

В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 


как вышли из ситуации??
Интересует профессиональная огнезащита вентиляции - такого типа.
 
Перейти на форум:
Актуально
Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

19/03/2018 10:47
Новый СП 31-110-2003 Свод правил СП 256-1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" на Андроид https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.sp_31_1
10

13/03/2018 12:49
предприятие запитано по низковольтной стороне 380Вт. Коммерческий учет сформирован в ТП, где показания снимают представители энергопоставляющей
компании. Сумма электро потребления определенная техническим учетом (счетчиками в основных потребителей) сущест

16/02/2018 07:43
тему почему не создаете? чатик мало кто читает. Если вы при включенных вводах включаете секционник, то даже при правильной фазировке может пойти приличный переток

16/02/2018 05:47
смотрите у меня такая проблемма: имееться два ввода с рп приходящеее на подстанциюю, назовем ее тп-1. в тп 1 стоят соответсвующие ячейки abb safeplus при секционеровании одного из вводов по высокой стороне отшибает оба ввода с рп. фазировка совпадает

16/02/2018 04:37
наверняка есть, вы по какому вопросу интересуетесь?

15/02/2018 09:12
доброго дня. есть тут люди которые работают с авв ячейуами типа safeplus по высокой стороне

19/01/2018 16:18
Как вариант можно рассмотреть применение реле выбора фазы,но возможно для этого необходимо будет внести изменения в схему питания.

08/01/2018 05:21
ограничитель - это понижающий трансформатор 380/220, но опять же он скачки вам не уберет, у вас же между фазами тоже напряжение понижается

07/01/2018 17:20
А с 380В нет ограничителя напряжения в рамках 225-210В

07/01/2018 16:48
как раз стабилизатор вариант, а из двух плохих фаз одну хорошую не слепишь

Последние обзоры:
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
· Крепежные резьбовые ...
· Электромонтаж-2017
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 41

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,429
· Новый пользователь: viktoriagrom
15,861,642 уникальных посетителей Top