Вентиляция кабельного тоннеля
Евгений1976
Ситуация такая. Запроектирован двусторонний кабельный тоннель высотой 3м, шириной 2 м, длиной около 40 м. Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле. Мы им дали цифру 0,8 кВт на метр (цифра взята из типового проекта А168, разработанного "Тяжпромэлектропроектом"Wink. Вентиляционщики сделали свои расчёты, и у них получилась труба для вентиляции диаметром 1 метр!!! Мне кажется, такого в принципе не может быть, слишком уж здоровая труба получается... Может, кто-нибудь подскажет, что здесь не так... Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика... Может, наши вентиляционщики что-то не так считают... Если здесь есть специалисты по вентиляции, подскажите пожалуйста.
 
Medvedko
Евгений1976 написал:
Может цифра 0,8 кВт/м завышена, хотя она взята из действующего официального типовика...
 Скорее всего завышена - посчитайте лучше сами. Вообще, в наши времена такие потери - непозволительная роскошь, если они действительно такие, советую серьезно рассмотреть вопрос насчет увеличения сечения силовых кабелей.
 
Евгений1976
В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 
Alipapa
Вентиляционщики попросили у нас тепловыделения от наших кабелей в данном тоннеле
 Кабели как бы ваши, но вы совершенно не в курсе, что они питают, как, от подстанции какой мощности они отходят. А в типовом проекте как это значение получили и какого размера труба в типовом проекте? То, что количество кабелей и сечение известно - это хорошо, но данных недостаточно. Поэтому и посчитано, наверное, исходя из полной (ну или там с каким-то коэффициентом) загрузки кабелей данного сечения.
 
Евгений1976
Вентиляционщики делали расчёт для приточки-вытяжки. Т.е. с одной стороны тоннеля заходит приточная труба (диаметром 1 м) и с другой стороны тоннеля - вытяжная труба (примерно таким же диаметром). Вот такие диаметры труб у них получились, чтобы вентилировать теплопотери 0,8 кВт/м.
Кстати, никто не слыхал про такую цифру 3 кВт/100 кв.м для кабельных сооружений? Просто один человек сказал, что в каком-то нормативном документе видел эту цифру, но не помнит, в каком, вроде бы даже этот документ тоже из "Тяжпромэлектропроекта". Вот эта бы цифра полностью устроила наших вентиляционщиков, мы её им показывали. Осталось только найти этот документ, на который можно бы было сослаться... Может, кто-нибудь видел?
 
Валериан
По "Справочнику по проектированию электропривода ..." под ред.Я.М.Большама тепловыделения от кабелей в кабельном канале сечением 2х2 м при отсутствии данных о загрузке кабелей принимают ориентировочно 0,5 кВт на 1 м канала. Таким образом для канала 3х2 м можно принять 0,75 кВт на 1 м канала. Но при расчете вентиляции наверное необходимо учитывать тепловые потери через стены тоннеля
 
Flipos
Евгений1976 написал:

В том-то и дело, что посчитать по формуле I^2*R не могу, так как нет конкретных данных по нагрузке. В тоннеле будет примерно 70-80 кабелей сечением примерно 95-120 квадратов.
 


как вышли из ситуации??
Интересует профессиональная огнезащита вентиляции - такого типа.
 
Перейти на форум:

Стена
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

03/09/2018 18:56
Привет. Можно

03/09/2018 05:37
Привет всем! можно ли установить розеточную часть 220В в помещении склада? Если нет, то на какой документ и пункт сослаться?

31/08/2018 08:03
Создайте тему, чатик слишком мал. Насчет увеличения мощности - к энергокомпании. Они решают это дело

29/08/2018 13:39
Всем привет! На лестничной площадке 4 квартиры. Каждая питается от автомата на 20А. Т.к. квартир 4, а фаз 3, две квартиры питаются от одноименной фазы, также- на каждую квартиры стоит по автомату на 20А. Есть необходимость увеличить максимальную потребляе

22/08/2018 12:45
стабилизатор не тянет наверное

21/08/2018 17:15
при подключении насоса через стабилизатор падает напор воды почему подскажите

12/08/2018 07:13
В теме вам ответил

12/08/2018 05:05
Освещение в квартире. Добрый день. Вопрос знатокам. Можно ли в цепь после диммера установить (комплект беспроводного выключателя) типа TDM elektric ПУ2-МК-3. Цель с пульта вкл. выкл.точечных светильников, а диммером регулировать яркость. Лампочки планир

10/08/2018 17:43
нажмите кнопку "новая тема" и создайте нормальную тему в форуме

08/08/2018 18:15
Здравствуйте. Может быть кто нибудь поможет решить проблему? Я из Крыма, работаю в Крымэнерго. Наша организация составила акт о безучетном потреблении на юридическое лицо. Проблема в том, что у потребителя 3 ценовая категория. Период расчета должен быть с

Последние обзоры:
· Ремонт квартиры в но...
· Солнечная энергетика...
· Ремонт в маленькой к...
· Коротко про самое гл...
· Отделочно-ремонтные ...
· Как утеплить фасад дома
· Идеи для ремонта ван...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 50

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,468
· Новый пользователь: sypral1
16,608,423 уникальных посетителей Top