22/04/2019 14:43
Добрый день. Столкнулись с такой проблемой. Расчетный счетчик установлен на линии 10 кВ. в пункте коммерческого учета ПКУ-10. После понижающего трансформатора 10/0,4 кВ 1000 кВА на линии 0,4 кВ. также установлен счетчик. С обоих снимаем показания в одно и

05/03/2019 08:58
Правила переключений в электроустановках https://play.googl
e.com/store/apps/d
etails?id=ru.instr
uktagkniga.ppeu

30/01/2019 11:47
а какая его цена у изготовителя?

27/01/2019 17:25
Продам новый преобразователь частоты. цена 15000 руб

25/12/2018 09:05
Инструкции и правила для энергетиков на Андроид-смартфоны и планшеты https://play.googl
e.com/store/apps/d
eveloper?id=Instru
ktagKniga ПУЭ-7, ПОТЭУ-328, ПТЭЭП, ПТЭЭСС, ПТЭТЭ

13/11/2018 12:14
На профиль попадает фаза. Ищите, где это происходит. А профиль заземлите, и батарею тоже. Подробней нужно смотреть на месте.

12/11/2018 22:55
В частном доме делаю профильный каркас под гипс. И произошел такой момент что " держась за металлический полфидь и докаснувшись отопительной батареи меня протянуло током. Из за чего это могло произаййти

03/11/2018 10:00
ildarik77 - Ничего с вами не случится. Главное под напряжение не лезьте.

03/11/2018 07:22
Как - разместили? Живете вы там?

03/11/2018 07:14
ПС 6/35 кВ. Я работаю в организации и нас разместили на подстанции 6/35 кВ в ОПУ. Вопрос скажите можно ли персоналу длительное время находиться в ОПУ если оно не оборудована для персонала. И как доказать что это вредно для персонала.

Последние обзоры:
· Квадратная труба - н...
· Метизы. Терминология
· Компрессорное оборуд...
· Кабельная розетка и ...
· Компрессоры на произ...
· Качественный ремонт ...
· Ремонт квартиры в но...
Счетчик
Электро-рейтинг Яндекс.Метрика
Обзоры  +  -
Сейчас на сайте
· Гостей: 16

· Пользователей: 0

· Всего пользователей: 4,594
· Новый пользователь: Сергей37
Просмотр темы
 
Помогите разобраться с подключением станков
Egen
Хотелось бы помощи. Значит вот в чем проблема. Есть несколько станков (прессов) где используются электродвигатели. Нужно понять сколько нужно подводить эл.энергии в кВА соответсвенно. Значит что есть:
Двигатель, Л.С.
110
30
40
10
10
5
15
15
 
Egen
ну подробной информации по двигателям не раздобыть пока что. Помогите пожалуйста с предварительными рассчетами! Спасибо!
 
Practik
Egen написал:

Двигатель, Л.С.


 
Л.С.-это лошадиная сила?
 
Alipapa
Ну, если сложить лошадиные силы, превратить их в киловатты, разделить на косинус (~0.7), разделить на кпд (~0.9), добавить сюда освещение, другие собственные нужды, резерв (если будет расширение) - получим то, что нужно.
 
Egen
Practik написал:
Egen написал:

Двигатель, Л.С.


 
Л.С.-это лошадиная сила?
 
да, это лошадиная сила
 
Egen
Alipapa написал:
Ну, если сложить лошадиные силы, превратить их в киловатты, разделить на косинус (~0.7), разделить на кпд (~0.9), добавить сюда освещение, другие собственные нужды, резерв (если будет расширение) - получим то, что нужно.
 
спасибо, вроде так все и думал! а как быть со стартовыми токами двигателей?
 
Петро
Это при выборе автоматов и тепловых реле и т.д. нужно учитывать, чтобы при пуске не было ложного срабатывания защиты. Пусковые токи - явление кратковременное и на общее потребление влияет незначительно.
 